夏热冬暖地区节能设计软件
采用JAVA设计
回复
3楼
软件采用JAVA编写
请下载JRE1.6以上版本
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
回复
4楼
设计软件界面截图
回复
5楼
传热系数计算工具
回复
6楼
外遮阳计算工具
回复
7楼
计算结果
回复
8楼
计算书
总建筑面积:3,000.00m2
平均层高:3.30m
换气次数:1.00次/每小时
1. 东向外窗
1. 东向外窗为:热反射玻璃普通铝合金窗,单个窗面积为:50.0m2共5个
其传热系数为:5.50W/(m2.k)大于《规范》第4.0.5条规定的4.0W/(m2.k)
需进行建筑节能设计的综合评价
自遮阳系数为:0.40不大于《规范》第4.0.5条规定的0.5
夏季综合遮阳系数为:0.3147
冬季综合遮阳系数为:0.40
2. 南向外窗
1. 南向外窗为:热反射玻璃普通铝合金窗,单个窗面积为:50.0m2共5个
其传热系数为:5.50W/(m2.k)大于《规范》第4.0.5条规定的4.0W/(m2.k)
需进行建筑节能设计的综合评价
自遮阳系数为:0.40不大于《规范》第4.0.5条规定的0.5
夏季综合遮阳系数为:0.3062
冬季综合遮阳系数为:0.40
3. 西向外窗
1. 西向外窗为:热反射玻璃普通铝合金窗,单个窗面积为:50.0m2共5个
其传热系数为:5.50W/(m2.k)大于《规范》第4.0.5条规定的4.0W/(m2.k)
需进行建筑节能设计的综合评价
自遮阳系数为:0.40不大于《规范》第4.0.5条规定的0.5
夏季综合遮阳系数为:0.3311
冬季综合遮阳系数为:0.40
4. 北向外窗
1. 北向外窗为:热反射玻璃普通铝合金窗,单个窗面积为:50.0m2共5个
其传热系数为:5.50W/(m2.k)大于《规范》第4.0.5条规定的4.0W/(m2.k)
需进行建筑节能设计的综合评价
自遮阳系数为:0.40不大于《规范》第4.0.5条规定的0.5
夏季综合遮阳系数为:0.3311
冬季综合遮阳系数为:0.40
5. 天窗
1. 天窗为:热反射玻璃普通铝合金窗,单个窗面积为:20.0m2共1个
其传热系数为:5.50W/(m2.k)大于《规范》第4.0.5条规定的4.0W/(m2.k)
需进行建筑节能设计的综合评价
自遮阳系数为:0.40不大于《规范》第4.0.5条规定的0.5
夏季综合遮阳系数为:0.40
冬季综合遮阳系数为:0.40
回复
9楼
1. 东向外墙
1. 东向外墙的砼墙
其面积为:600.00m2
传热系数为:0.70W/(m2.k)
热惰性指标为:2.405
墙体吸热系数为:0.50
2. 东向外墙的内保温砼墙
其面积为:500.00m2
传热系数为:1.432W/(m2.k)
热惰性指标为:3.056
墙体吸热系数为:0.48
东向窗墙面积比为0.1852未超过《规范》第4.0.4条规定的0.30
2. 南向外墙
1. 南向外墙的砼墙
其面积为:600.00m2
传热系数为:0.70W/(m2.k)
热惰性指标为:2.405
墙体吸热系数为:0.50
2. 南向外墙的内保温砼墙
其面积为:0.00m2
传热系数为:1.432W/(m2.k)
热惰性指标为:3.056
墙体吸热系数为:0.48
南向窗墙面积比为0.2941未超过《规范》第4.0.4条规定的0.50
3. 西向外墙
1. 西向外墙的砼墙
其面积为:600.00m2
传热系数为:0.70W/(m2.k)
热惰性指标为:2.405
墙体吸热系数为:0.50
西向窗墙面积比为0.2941未超过《规范》第4.0.4条规定的0.30
4. 北向外墙
1. 北向外墙的砼墙
其面积为:600.00m2
传热系数为:0.70W/(m2.k)
热惰性指标为:2.405
墙体吸热系数为:0.50
北向窗墙面积比为0.2941未超过《规范》第4.0.4条规定的0.45
5. 屋面
1. 屋面的刚性防水屋面(聚苯乙烯泡沫塑料板保温层)
其面积为:400.00m2
传热系数为:0.868W/(m2.k)
热惰性指标为:2.725
墙体吸热系数为:0.48
夏季ECFc.r:5,866.291
夏季ECFc.wl:33,104.4492
夏季ECFc.wd:58,644.0234
冬季ECFh.r:0.00
冬季ECFh.wl:0.00
冬季ECFh.wd:0.00
回复
10楼
本工程未通过建筑节能概念设计,需进行建筑节能设计的综合对比评价
参照建筑
总建筑面积:3,000.00m2
平均层高:3.30m
换气次数:1.00次/每小时
1. 东向外窗
1. 东向外窗为:热反射玻璃普通铝合金窗,单个窗面积为:50.0m2共5个
其传热系数为:4.00W/(m2.k)不大于《规范》第4.0.5条规定的4.0W/(m2.k)
自遮阳系数为:0.50不大于《规范》第4.0.5条规定的0.5
夏季综合遮阳系数为:0.50
冬季综合遮阳系数为:0.50
2. 南向外窗
1. 天窗为:此向外墙替代外窗,单个窗面积为:16.8m2共1个
墙体吸热系数为:0.70
2. 东向外墙的内保温砼墙
其面积为:500.00m2
传热系数为:1.50W/(m2.k)
1. 屋面的替代围护结构
其面积为:403.20m2
传热系数为:1.50W/(m2.k)
热惰性指标为:2.725
墙体吸热系数为:0.70
夏季ECFc.r:14,902.2734
夏季ECFc.wl:47,161.8008
夏季ECFc.wd:92,500.00
冬季ECFh.r:0.00
冬季ECFh.wl:0.00
冬季ECFh.wd:0.00
本建筑物空调采暖年耗电指数ECF为:34.1164
其中空调年耗电指数ECFC为:0.00
采暖年耗电指数ECFH为:34.1164
参照建筑物空调采暖年耗电指数ECF为:48.2354
其中空调年耗电指数ECFC为:0.00
采暖年耗电指数ECFH为:48.2354
本建筑空调采暖年耗电指数小于参照建筑空调采暖年耗电指数
本建筑通过建筑节能设计对比评定
回复
11楼
重新发一次
修正一个问题
回复