钢筋混凝土设计规范第11.3.6条规定框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。请问前辈如果是悬挑梁底筋要来要按这条规范来配筋?如果不受这条规范限制,这样按那条规范来定底筋多少???????
钢筋混凝土设计规范第11.3.6条规定框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3。
请问前辈如果是悬挑梁底筋要来要按这条规范来配筋?
如果不受这条规范限制,这样按那条规范来定底筋多少???????
12楼
我认为挑梁不是框架梁,再有挑梁的底筋不是受力钢筋,而是架立钢筋.所以满足构造即可.
回复
13楼
悬挑梁底筋构造配筋即可
回复
14楼
应该是吧,我都比较随手的,不是很清楚
回复
15楼
我用鲁班钢筋软件自动配出来
回复
16楼
我觉得应该是这条 再加上构造和最小配筋率来满足的吧 不知道有没有专门的软件来计算的
回复
17楼
我是这么理解的:
1\挑梁为静定结构,规范条文应该是指框架梁,不含跳梁
2\当梁负筋配筋率>1%时候,程序是按照双筋截面设计,考虑了底筋受压作用,故要按照计算要求配制.
当梁负筋配筋率<1%时候,程序是按照单筋截面设计,底筋仅仅是架立作用.PKPM计算出来的值太浪费.
3\如果你用PKPM自动生成梁详土图,你会发现也许WPJ是6的底筋,在PK梁详图中是2根12,这说明什么?说明PKPM自己都矛盾.
4\对于大跨度挑梁例如3~4M,即使是单筋截面梁,但适当增加底筋,对减少受压区高度,减少挠度有作用.
我支持你:kiss: :call: :time: :handshake
回复
18楼
满足最小配筋及计算就行
回复
19楼
我就是这样
回复