水源一体式机组蒸发器分配不均
zhihe06
zhihe06 Lv.3
2007年04月24日 13:35:53
只看楼主

请教各位前辈: 我现在手上有一个项目正做试验,测试的结果很不理想,公司又催得急,真的没办法了,只好请大家帮忙出出主意了! 我做的项目为冷暖一体机,采用风机输送冷/热量,套管换热器,蒸发器为3排,冷量为12K BTU/h,相当于3500W的能力,风机设有120Pa的机外余压,但测试显示还达不到。进出水温度为30/35度,使用侧干球/湿球为27/19度。使用R22制冷剂。 测试的结果是:高压有1.8MPa,低压有0.7MPa,蒸发器四个出口温度有一路相差有10度左右,也就是说现在蒸发器的分配不均,管路如图所示。但现在进气与出气管换了一下位置,上面那两露出口温度在12-13度左右,而下面这两路温度却有19-20度,严重分配不均!而且低压太高!

请教各位前辈:
我现在手上有一个项目正做试验,测试的结果很不理想,公司又催得急,真的没办法了,只好请大家帮忙出出主意了!
我做的项目为冷暖一体机,采用风机输送冷/热量,套管换热器,蒸发器为3排,冷量为12K BTU/h,相当于3500W的能力,风机设有120Pa的机外余压,但测试显示还达不到。现在问题就是:分配不均与低压太高!
请问前辈怎样解决分配不均的问题,还有哪些原因会造成低压太高?这种蒸发器该如何配置管路放可最大程度的避免分配不均的情况发生?
急盼高手指点迷津!!!
谢谢!!!

1178671821015.jpg

免费打赏
xiaoye1265@co163
2007年04月30日 17:53:03
12楼
你可以试试这个方法,我对技术方面的东西不太懂,我只是初步接触空调,如果湾道太多,你可以把出口那四根取掉,直接把回气管从下往上在离蒸发器2cm的地方里起来,把四个出口直接接入(从上往下依次竖排)回气官。进口我不知道你用什么东西节流,如果是5mm的铜管,我建议也可以象我说的出气口的接法四根从下往上依次排,在把四根放在一起弯度都做一样,在接入大的进气口时在按照四根的长短也依次从下到上接入,不要接在一起,可以减小误差,四根管子接入的高低不同,他的压力也大小不同。你的蒸发器四个回路都一样,我还没见过,我见过的都是不一样的,排列都不一样的。

回复
xiaoye1265163
2007年04月30日 17:58:10
13楼
你可以在考虑以下,也给我点意见,可以互相讨论吗?这两个好都是我的,那个没用过。
回复
luodanwsk
2007年05月01日 10:49:49
14楼
是不是分液头的问题呢?/
回复
xiaoye1265163
2007年05月01日 19:00:55
15楼
我今天又有一个新知识可以应用,你可以试这把温度高的那两路的分液管加长一定的距离,增加那两路的阻力,分一部分给温度低的。现在是他分配不均,温度低的肯定是散热好,或着缩短温度低的那两根分液管,使他分布基本均匀,这个办法应该可以,我也是初学着,这样就可以不动你现在的设计,光调整进气的分液管的距离就好了。试试吧。
回复
zhihe06
2007年05月04日 19:15:11
16楼

这个方法是我最初就选用的,但上级的评价是“头痛医头,脚痛医脚”!“没有抓住问题的关键”使我很受打击。不过这样的改法也有不确定的因素,因为要把温度高的那两根管缩短以减小其阻力,但具体要减多少却也不是那么容易把握的;又或者把温度低的那两根增长,以增大其阻力,同样也会有这个问题。而现在我已经把这个蒸发器改得面目全非了,默哀中...后来在公司高人指引下把分液器的进汽口朝下,也就是上面一个总进口,下面四个分液口,再把四根分液管的长度都设为相等,现在的温度变化范围基本上在2-3度左右了,算是测试的最成功数据了,还是希望各位大侠继续指点迷津,谢谢!
回复
sizhaolee
2009年04月03日 16:38:04
17楼
问题的根本就在于分液头设计有问题,这个东西看起来不起眼,设计的时候我们经常会忽略它,其实这个东西非常关键,很多问题都是它直接或间接搞出来的:制冷量无法上去,测试无法通过;能效比偏低,达不到国家要求能效;蒸发器面积过大,成本增加;蒸发器出口带液,过热度偏低,压缩机油温偏低;润滑油粘度降低,压缩机润滑不良;制热工况外机结霜不均匀,化霜不彻底,制热量上不去;… …
有对这个问题感兴趣的朋友,可以发邮件给我: zhactlb@163.com,我们可以探讨一下。