110KV线路改造
crf7512
crf7512 Lv.2
2007年04月24日 14:14:17
只看楼主

**市供电公司线路方案勘察单1.事由:**公司申请线路迁移;2.方案概述:将110KV城师线、110KV海师线、10KV联沙线一段线路改造并改为电缆;3.具体实施方案:在海门河规划绿化带中、110KV海师、城师线下新建耐张塔一基,作为110KV海师线,110KV城师线,10KV联沙线,空10KV线路的终端;将新建终端铁塔至110KV师山变之间的110KV、10KV架空线路拆除。从新建终端铁塔至110KV师山变之间新建两个电缆通道,路径见示意图;左侧通道敷设110KV城师线、10KV联沙线、空10KV线路电缆;右侧通道敷设110KV海师线电缆,并在右侧通道内敷设一回110KV备用电缆。10KV线路电缆采用YJV22-8.7/15-3*300,110KV线路电缆采用YJLW03-64/110-1*400.

**市供电公司线路方案勘察单
1.事由:**公司申请线路迁移;
2.方案概述:将110KV城师线、110KV海师线、10KV联沙线一段线路改造并改为电缆;
3.具体实施方案:在海门河规划绿化带中、110KV海师、城师线下新建耐张塔一基,作为110KV海师线,110KV城师线,10KV联沙线,空10KV线路的终端;将新建终端铁塔至110KV师山变之间的110KV、10KV架空线路拆除。从新建终端铁塔至110KV师山变之间新建两个电缆通道,路径见示意图;左侧通道敷设110KV城师线、10KV联沙线、空10KV线路电缆;右侧通道敷设110KV海师线电缆,并在右侧通道内敷设一回110KV备用电缆。10KV线路电缆采用YJV22-8.7/15-3*300,110KV线路电缆采用YJLW03-64/110-1*400.

我公司新拿的一地块,内由110KV高压线路需拆除,以上是供电公司的方案,请教各位高人能否帮忙提点建议。
谢谢!!!
1101d17a1098079cc307.rar
65.1 KB
立即下载
免费打赏
heidonga
2008年07月22日 09:13:54
2楼
顶一下,希望有高手出来帮忙!
回复
lingxuct
2008年07月22日 22:06:27
3楼
架空线改电缆,还需要做电缆沟。长度多少,单芯电缆考虑好接地的事,无中间接头时,单端接地,有一个中间头时,中间接地,不接地的端头接过压保护器。
回复
yudanhuanghun
2008年07月23日 08:51:20
4楼
haha,楼主公司等着供电局的宰你吧。

是房地产公司吧,难得有冤大头。


肯定借机多改一段线路,电缆沟也狠狠多建一段。
你看,光10kV和110kV电缆就各有1回备用。如果原先的架空线上没有这个备用线,这个电缆钱不应该 你们出的
回复
cmlhjcfs
2009年05月29日 15:44:39
5楼
都是这样的,叫用户出钱,可以利用这次机会对线路进行改造,这也是大势所趋!