"墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱"这里的墙如有间墙连接时,也应按此条执行吗?如某八米柱距的办公楼走廊墙,中间有间墙.
"墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱"这里的墙如有间墙连接时,也应按此条执行吗?如某八米柱距的办公楼走廊墙,中间有间墙.
2楼
中间有墙就是一个支点,那就不是一片墙了,两片!另外还要减去柱子宽,肯定没到层高2倍,所以不用加构造柱。
回复
3楼
"宜设置"也不是必须的,如中间有间墙连接时,我想完全没有必要设构造柱了.对于规范等要注意它的用词!
回复
4楼
我认为要在间墙连接处设构造柱,如果有多道间墙,只需在其中合适的一道连接处设置构造柱.
回复
5楼
同意4楼的做法,墙体截面太长,承受的层间剪力太大,容易出现薄弱的地方,应该加构造柱..最好是加在隔墙相交的地方..
回复
6楼
谢谢大家的帮助,我认为有间墙处也不必设构造柱,有拉结钢筋连接,只是手上没有填充墙抗震图集,规范上又找不到.有没有书上有明确说法的.
回复
7楼
有间墙(楼主说提的)情况下,不需设GZ柱。拐角墙本身是个刚度较大的砖剪力墙。但没形成转角砖墙,而是一字墙时,一定要加GZ柱的。
当然,抗震规范不是强条,有些地方标准却规定阳角转墙要加GZ柱。
回复