断路器动作原因
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2007年04月24日 16:19:00
来自于断路器
只看楼主

最近有一件怪事。我单位一台梅兰日南1600A断路器出现无规律跳闸。有时半夜、有时白天,有时几个月一次,有时几个小时一次。负荷不大,只有约100KW的负载。晚上更少。主要是有一个信息机房,有大型UPS有机房空调,其它只有照明和一些小负荷。不知是断路器本身故障还是机房设备有问题。控制机房的空开和保险没动作过。每次都是断器器动作。检查电缆没问题。请高手分析原因!???

最近有一件怪事。qiuxiansheng
2007年04月27日 09:05:52
12楼
强烈支持3楼

我觉得楼主可以从第三点开始检查问题。
回复
kaka_best
2007年04月27日 09:21:39
13楼
云里雾里的 请问除了UPS会引起谐波电流,还有多少类型的电器会造成谐波电流呢! 如果楼主提的这个问题,就是UPS引起的 如何来处理呢?那位有高见!
回复
cccckabc
2007年04月29日 10:01:49
14楼
学习
回复
lch999
2007年05月18日 13:03:28
15楼

有深度
回复
autoqc@co163
2007年06月29日 21:16:14
16楼
一般断路器跳闸是什么时候,是否是运行电流比较低的时候,当电流过低时,因为断路器的供电电源也是从电流检测互感器上取电的,当负载电流过低时,CPU供电不正常,而误以为有故障而脱扣.