在设计中,地下室有人防, 地下室平时是车库,请问人防门里要高喷淋吗?
在设计中,地下室有人防, 地下室平时是车库,请问人防门里要高喷淋吗?
12楼
兄弟们,哪里有标准可以下载?提供个地址撒.
回复
13楼
防爆波阀现在在喷淋和消火栓系统里都不用了,因为会引起误动作,造成消防时断水,而采用1.0MPa以上的闸阀。
防爆波阀图片:
回复
14楼
闸阀的作用就是不可替代哈
回复
15楼
建筑面积超过1000平米的人防不管什么功能必须设喷淋.是在穿维护结构的部位加防密套管,不是所有部位都加.
回复
16楼
要呀!平时要要用呀
回复
17楼
现在可以用闸阀代替了,但阀芯要铜芯活不锈钢芯,可以看人防地下室设计规范
回复
18楼
怎么还称防爆波阀?早就改为防护阀门了。公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢芯的闸阀或截止阀就叫防护阀门,不得称闸阀或截止阀,必须防止误导。
回复
19楼
7.2.3 人防工程内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的有关规定执行。人民防空工程设计防火规范
回复
20楼
楼主应该是问像扩散室、滤毒室等之类的房间是否要设喷淋吧。这些房间可以不设的。
回复
21楼
规范哪里有说明吗?