人防里要设喷淋吗?
hqg5201314
hqg5201314 Lv.2
2007年04月25日 00:54:27
只看楼主

在设计中,地下室有人防, 地下室平时是车库,请问人防门里要高喷淋吗?

在设计中,地下室有人防, 地下室平时是车库,请问人防门里要高喷淋吗?
免费打赏
mirxchen
2007年04月26日 17:18:50
12楼
兄弟们,哪里有标准可以下载?提供个地址撒.
回复
ah-wangjun
2007年04月26日 17:32:30
13楼


防爆波阀现在在喷淋和消火栓系统里都不用了,因为会引起误动作,造成消防时断水,而采用1.0MPa以上的闸阀。

防爆波阀图片:
回复
shinedg
2007年04月26日 19:03:58
14楼
闸阀的作用就是不可替代哈
回复
kdp_212
2007年04月26日 20:22:44
15楼
建筑面积超过1000平米的人防不管什么功能必须设喷淋.是在穿维护结构的部位加防密套管,不是所有部位都加.
回复
ljq.304678
2007年04月27日 09:53:56
16楼
要呀!平时要要用呀
回复
jjplj
2007年04月27日 10:23:40
17楼
现在可以用闸阀代替了,但阀芯要铜芯活不锈钢芯,可以看人防地下室设计规范
回复
fymfymfym
2007年04月27日 18:54:18
18楼
怎么还称防爆波阀?早就改为防护阀门了。公称压力不小于1.0MPa的铜芯或不锈钢芯的闸阀或截止阀就叫防护阀门,不得称闸阀或截止阀,必须防止误导。
回复
jeolit2002
2007年04月27日 21:09:13
19楼
7.2.3 人防工程内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的有关规定执行。人民防空工程设计防火规范
回复
cytalent
2007年04月28日 10:07:15
20楼
楼主应该是问像扩散室、滤毒室等之类的房间是否要设喷淋吧。这些房间可以不设的。
回复
yanglan
2007年04月28日 17:00:24
21楼


规范哪里有说明吗?
回复