1、手术室设计方案为风冷(冷水)热泵机组,空气处理机组为全新风,手术室面积60M2两个手术室,制冷量28KW,制热量27KW,空气处理机组风量为5000M3/H,请问该机组负荷是否满足手术室空调要求,室外空气干球温度35,湿球温度24。另外,请问,手术室的湿负荷如何估算。如果采用全新风运行的话,热泵机组负荷应该为多大。冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿,2、采用直接膨胀式(制冷剂)空气处理机组,室外室是否有热泵机组,如果没有,冬天制热是否采用辅助电加热设备
冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是否需要加湿,
2、采用直接膨胀式(制冷剂)空气处理机组,室外室是否有热泵机组,如果没有,冬天制热是否采用辅助电加热设备
2楼
你所说的这两间手术室的净化级别是多少?级别不同,要求也不同.
不过可以确定的是,手术室一般不会采用全新风系统的(即便是百级手术室),太浪费能量了.一般百级手术室的新风量为1000m3/h,千级手术室为800m3/h,万级手术室为600m3/h,这样算下来的新风比在10%-40%之间.
相对湿度范围一般在50-70%之间.
如采用直接膨胀式空气处理机组,室外机有热泵机组的,比如天加就有
回复
3楼
非常感谢,能否有高手给予详细的解答,全新风运行空气送风状态点曲线如何确定,是否先把室外空气处理到室内空气状态点的露点温度,制冷负荷是否为室外空气干球温度焓值与室内空气状态温度点24度的露点温度焓值差值.
冬天该室外温度为5度,相对湿度为80%,请问空气处理机组是冬天是否需要加湿,另外,全新风运行,冬天送风温度如何确定多大,一般送风温度差取值多少,空气处理过程是否先等湿加热,到送风状态点,
回复
4楼
洁净手术部同样会有全新风,这个和级别无关
相对湿度常见是40~60。
回复
5楼
如何计算,把新风处理到什么状态点进行送风,空气处理机组负荷如何确定,
回复
6楼
怎么没有人给我发起回答
回复
7楼
我来说两句:
就你的问题有这几点你可以确认:
1.室内湿负荷 人员湿负荷+敞开水湿负荷+散湿设备+其他
2.确定热湿比线
3.画出I-D图
4.查规范确定送风温差
5.可能需要除湿 所以可能需要再热
6.确定室外点
7.计算全新风的风量是否满足