前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
32楼
回复
33楼
看了这么多,感觉还是这位师兄说得对!
回复
34楼
这种加热炉一般中性点是不接地的,是三相调功且冷却方式是水冷的中频炉吧
回复
35楼
正解
回复
36楼
同意!IEC明确要求变压器低压侧中性点应且只能在低压进线柜处PE母排上一点接地!
回复
37楼
太对了
回复
38楼
DYN11的就需要中性点接地
回复
39楼
楼里还是有明白人的,确实是做的IT系统。接地和不接地的区别在于:中性点接地时,发生单相接地故障时,短路电流有可靠的回流通路(短路电流经过地,中性线回流电源),这时短路电流大,断路器势必马上跳闸,又因为炼钢是一级负荷(钢融化了,没电了,那不凝固了,锅炉就废了),所以中性点不能接地。当不接地时,发生单相接地故障时,由于没有可靠的短路电流回流通路,只有很小的容性电流,断路器是不会跳闸的,可以继续供电一定时间。因此IT系统供电更可靠,当然单相短路绝缘监测,必不可少,及时排除故障,防止发生更严重的两相、三相短路。
回复
40楼
钢厂用的变压器大多是整流变,低压两个绕组,一个星接,一个角接,没零线,当然不用接地
回复
41楼
有道理,学习了。
回复