前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
前几天一个炼钢精炼炉项目验收,1250KVA变压器中性点未接地,乙方说他们做的工程变压器中性点都不接地。我在想中性点不接地的话,如果相线一旦接地,将无法察觉到?他们这么做有什么道理吗?
42楼
因为炼钢炉是高频加热。要经过三相整流成两相高频直流。所有不需要中性点接地。
回复
43楼
只要三相负荷平衡中性点是可以不接地的,也就是零线不接地。前提是三相负荷必须平衡这样零线对地电压为零,如果破坏了三相平衡会造成零线电压升高
回复
44楼
今天验收,我又问了乙方的人,让他解释他们使用的是什么系统,为什么中性点不接地?但是他没说出原因,边上我们一块验收的有两个人直接说肯定得接地,让乙方补上。乙方也没给图纸,那人也说不清所以然。
回复
45楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
学习学习!
回复
46楼
有道理 学习了
回复
47楼
应该是特种变压器了。好像说练钢的都是整流变压器的。也就是中频炉变压器。
回复
48楼
冶金变压器中性点不接地应用为悬浮对N电压60-100V,就算是反接性电炉的初始大电流和出钢前的小电流都用连续可调性。这个电压只用于电炉其他地方的设备还的一台配电变压器,这台配电变压器是中性点接地的。
回复
49楼
中频炉的原理和这个是两回事,冶金变压器就是低电压大电流8K-30KA的电流,电炉和地之间有很多的绝缘体的。不可能接地。过程中人工操作面是等电位的平台。
回复
50楼
同意14楼的观点。这就属于IT接地系统,但这种系统要对相地间的绝缘进行监视,出现单相对地短路后好发出告警,及时排除,单相对地故障可持续供电2个小时,提高了供电的可靠性
回复
51楼
这种系统,如果人在地面接触到了相线,会不会触电?