2楼
请高手指教
回复
3楼
室内必须是TN-S系统.
所以如果你的风机和室内配电系统一个接地系统,应为5芯.
回复
4楼
人才济济,学习了~!
回复
5楼
如果是纯三相风机,而且配电箱保证不带单相负载的话。可以
回复
6楼
同意5楼高手意见:handshake
回复
7楼
控制箱上的指示灯有380V的吗?控制箱电源进线不要零线行不行
回复
8楼
二次回路决定是否要N线
回复
9楼
可以,如果2次回路采用380V控制方式,则4芯即可
回复
10楼
N线+PE配合,一般要5根的
回复
11楼
可以的,但比较少这种做法。
回复