请确认每种情况几跟线:1,无需作自动报警的建筑,就直接由照明配电箱设专用回路供电,灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。2,需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引做一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。3,需作自动报警的建筑,走廊全用应急线连一定灯做一回路,用声控开关控制。
请确认每种情况几跟线:
1,无需作自动报警的建筑,就直接由照明配电箱设专用回路供电,灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。
2,需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引做一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。
3,需作自动报警的建筑,走廊全用应急线连一定灯做一回路,用声控开关控制。
2楼
这个我不知道,我也想知道,希望大虾赐教
回复
3楼
无需作自动报警的建筑,就直接由照明配电箱设专用回路供电,灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。三根线 一根受开关控制的火线 一根零线 一根不受开关控制的火线(灯具内有设备检测它 他有电 灯具受开关控制 他停电 灯具自亮)
需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引出一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。 双控开关进两根线,一根普通火线 一根应急火线 平时 应急火线没电 此开关相当于一位单控开关 火灾时 两根火线都有电 不论开关在什么位置 应急灯全部点亮,出一根线,该线给灯具供电。
需作自动报警的建筑,走廊全用应急线连一定灯做一回路,用声控开关控制。 此类我也没做过 不怎么明白 我想声光控开关也必须具备一位双控开关的功能吧 不了解其工艺 原理同上条。
回复
4楼
应急照明这一块太混乱了,各种各样的帖子多如牛毛,我准备就规范以及论坛上提出的一些做法进行分类总结,以接线图的方式罗列出来,供大家参考。现在已经画了一些,过几天应该就可以贴出来。
回复
5楼
以下是引用城市边缘在2004-7-27 9:45:00的发言:
应急照明这一块太混乱了,各种各样的帖子多如牛毛,我准备就规范以及论坛上提出的一些做法进行分类总结,以接线图的方式罗列出来,供大家参考。现在已经画了一些,过几天应该就可以贴出来。
不错,这个主意真好,热烈期待中。
回复
6楼
回复
7楼
以下是引用yqwxf在2004-7-27 8:49:00的发言:
需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引出一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。 双控开关进两根线,一根普通火线 一根应急火线 平时 应急火线没电 此开关相当于一位单控开关 火灾时 两根火线都有电 不论开关在什么位置 应急灯全部点亮,出一根线,该线给灯具供电。
顺便问一下,如果图中双控和灯之间标了4跟线,多出的那跟能不能是PE线也进了双控没出的意思?
回复
8楼
期待四楼,顶上去
回复
9楼
我也期待着4楼
回复
10楼
4楼罗列时别忘了考虑有PE线时的情况!
回复
11楼
确实, 这块太麻烦了。
回复