Pe=24KW Kx=1 Cos∮=0.8 Ij=40A 为什么我算出来的电流总是功率的3倍多呢?难道Pe=√3*cos∮*Un*I是错的吗?希望前辈们指点……
Pe=24KW Kx=1 Cos∮=0.8 Ij=40A
为什么我算出来的电流总是功率的3倍多呢?
难道Pe=√3*cos∮*Un*I是错的吗?
希望前辈们指点……
2楼
呵呵,Un=?
回复
3楼
三相:Ij=24/1.732*0.8*380
回复
4楼
Un=220 算出来就是功率的3倍多啊
怎么会只有2倍呢?怎么算的啊?用的什么公式啊???
求救中…………
回复
5楼
就是照明回路Un=220
我怎么算都是功率三倍多啊,大家都是用什么公式算的呢?
求救中…………
回复
6楼
三相供电:Ij=Pe/(√3*Un*cos∮)
单项供电:Ij=Pe/(√1*Un*cos∮)
回复
7楼
我终于想通了!是我没看清图纸,图纸上的电流原来是380V的,以后要看清了再问
呵呵,谢谢各位了!!
回复
8楼
三相供电:Ij=Pe*kx/(√3*380*cos∮)
单相供电:Ij=Pe*Kx/(220*cos∮)
回复
9楼
我终于想通了!是我没看清图纸,图纸上的电流原来是380V的,以后要看清了再问
呵呵,谢谢各位了!!
回复
10楼
Kx怎么取?
回复
11楼
"电流原来是380V的"搞笑啦
回复