风管水力计算时遇到问题
laoyangzhongzhen
2007年04月26日 19:29:02
来自于中央空调
只看楼主

我毕业设计中在风管水力计算时遇到问题,在水平的风管上有许多分流,那么最不利环路的阻力损失要比最近的风管大许多,在这种情况下是不是将最近的风管面积取很小,以增加其比摩阻?但是由于最不利环路很长,没有很小的风管,那该怎么办呢? 我的各个分流流量并不相同,所以我没有采用均匀送风法,我想的对吗? 不知道是我苯,还是没学好基础知识,设计中总遇到问题,希望各位老师能指导

我毕业设计中在风管水力计算时遇到问题,在水平的风管上有许多分流,那么最不利环路的阻力损失要比最近的风管大许多,在这种情况下是不是将最近的风管面积取很小,以增加其比摩阻?但是由于最不利环路很长,没有很小的风管,那该怎么办呢?
我的各个分流流量并不相同,所以我没有采用均匀送风法,我想的对吗?
不知道是我苯,还是没学好基础知识,设计中总遇到问题,希望各位老师能指导

免费打赏
hehong0626
2007年05月24日 19:19:15
2楼
恕我多嘴,我也在毕业设计,这几天刚好算到风管的水力计算,看这么久了没人回答,我来:加个调节阀,增大阻力。保证平衡率。
回复
shengqianxiang
2007年05月24日 20:36:38
3楼


这样做,相当的好。实际只要计算最不利环路,选风机的风压即可