请教关于低压电容补偿元件的几个问题
ownskywu
ownskywu Lv.2
2004年07月30日 10:53:56
只看楼主

关于低压系统电容补偿柜的一次元件方案,请教各位高手:现在有两种一次元件方案是在珠三角地区较为常用:1 C45N+切换电容用接触器+热继+电容;2 NT00+电抗器+B系列接触器+热继+电容;问题1 ,是否第二种方案在抗涌流方面比第一种方案要好?问题2 ,现在很多电柜厂家的电容补偿柜的总进线开关用普通刀开关(如HD13BX系列),不是用QA,请问,这样的话,在一次涌流和过流方面是否没有用QA的好?

关于低压系统电容补偿柜的一次元件方案,请教各位高手:现在有两种一次元件方案是在珠三角地区较为常用:


1 C45N+切换电容用接触器+热继+电容;


2 NT00+电抗器+B系列接触器+热继+电容;


问题1 ,是否第二种方案在抗涌流方面比第一种方案要好?


问题2 ,现在很多电柜厂家的电容补偿柜的总进线开关用普通刀开关(如HD13BX系列),不是用QA,请问,这样的话,在一次涌流和过流方面是否没有用QA的好?

免费打赏
高级电工
2004年07月30日 12:03:00
2楼

我做设计时,电容柜选的是刀熔开关

回复
sunnier
2004年07月30日 12:34:00
3楼

1、我的方案把1的C45N改成刀熔开关,2不用,加限流电抗器总感觉不好。

2、用负荷开关防止误操作,涌流和过流方面不是主要问题。

回复
天边一只雁
2004年07月30日 12:48:00
4楼
我们公司设计的很少用到刀熔开关的,我们是珠三角的。还有因为交接那里已有防涌流的处理了,所以很少用电抗。热继电器也少用。有一点要注意的是,每一个地区的供电局的要求都有差别的,这个要看你们公司的情报收集能力和市场人员跟供电局的交情咯
回复
sunnier
2004年07月30日 13:02:00
5楼

那你们用空开啊?

不用热继电器用什么?

回复
ownskywu
2004年07月30日 14:28:00
6楼
其实在电容补偿柜中,较为标准的一路"补偿一次线路"应该是怎样的?现在的线路方案太多了.都不知那个才是标准方案?
回复
ownskywu
2004年07月30日 15:59:00
7楼

还有要向高手请教的是:

1 在电容补偿的一次线路中,切换电容接触器的线圈额定电压能否和补偿器的取样电压Us 不一样?例如接触器线圈电压为AC380V,补偿器取样电压Us为AC220V?我觉得从线路原理上分析,两个电压是可以不相同的.

2 补偿器有取样电压端Us1,Us2与电源电压端V三个端口,他们的相别有没有要求?例如当取样电压为AC220V,Us1端的相别为A相时,则电源电压V端是否一定要是B相或C相?

回复
天边一只雁
2004年07月31日 14:03:00
8楼

根据我所遇到过的自动补偿器,说明书里面是有具体的说明的。

回答上楼的提问:

1、线圈的电压,根据相同厂家不同型号的产品,可以线圈电压路取样的电压不同的,也可以不同的。那就要看你选什么型号的啦。这个问题厂家已考虑到了,你订货时可要讲明型号就行啦。还有一点就是,你买回来的自动补偿器上盒上有注意事项教你怎样接线的啦,只要会中文都不会接错的了。才四五个事项。

2、同样,你上面的问题,生产厂家也解决了,有一点的是,取样电压跟补偿器的工作电源取一个点,肯定有影响的,不过我认为影响不大,可以实行。

主要有两种类别,A、电流取A相,电压取BC两相,B、电流电压取同一相。

回复
ownskywu
2004年07月31日 17:30:00
9楼

多谢楼上

回复
pototi
2004年08月04日 18:16:00
10楼

我一般做法:

1.把空气开关改为熔断器,热继作用不大,也可取消。接触器的线圈电压从熔断器后起。

2.国产电抗器的性能不稳定,最好还是不用,其次电容电流在合闸瞬间产生的是非谐波分量大,电抗器的限流作用不大。

还存在一个问题,低压电抗器一般用环氧树脂作外包,当单相过流时容易爆炸。

回复
亚当之恋
2004年08月05日 13:01:00
11楼

我们是做滤波和无功补偿的,根据我们的经验如果单纯的做电容补偿最好用上电抗器,容量选用2%以上就行,如果系统存在3次、5次谐波最好选用6%-7%,否则的话电容器可能投不上,或电容爆炸。再有其他谐波就要用滤波装置了,所以我比较倾第二种。

热继电器没用,如果电容过温的话,电流应该是很大了,你的NT00选用合适的话自然就保护了

回复

相关推荐

APP内打开