请教关于低压电容补偿元件的几个问题
ownskywu
ownskywu Lv.2
2004年07月30日 10:53:56
只看楼主

关于低压系统电容补偿柜的一次元件方案,请教各位高手:现在有两种一次元件方案是在珠三角地区较为常用:1 C45N+切换电容用接触器+热继+电容;2 NT00+电抗器+B系列接触器+热继+电容;问题1 ,是否第二种方案在抗涌流方面比第一种方案要好?问题2 ,现在很多电柜厂家的电容补偿柜的总进线开关用普通刀开关(如HD13BX系列),不是用QA,请问,这样的话,在一次涌流和过流方面是否没有用QA的好?

关于低压系统电容补偿柜的一次元件方案,请教各位高手:现在有两种一次元件方案是在珠三角地区较为常用:


1 C45N+切换电容用接触器+热继+电容;


2 NT00+电抗器+B系列接触器+热继+电容;


问题1 ,是否第二种方案在抗涌流方面比第一种方案要好?


问题2 ,现在很多电柜厂家的电容补偿柜的总进线开关用普通刀开关(如HD13BX系列),不是用QA,请问,这样的话,在一次涌流和过流方面是否没有用QA的好?

免费打赏
cgzhehorse
2004年08月06日 08:49:00
12楼
学习!
回复
abc52614
2008年07月03日 10:10:00
13楼
我们不用第一个方案,你看看C45N的分断能力才几KA,电容柜的总开关处的短路电流肯定比这大。。。。还是第二方案好,总开关用QSA
回复
qjf8061
2008年07月05日 13:36:21
14楼
之前在顺德做,必达电器做的,都是你说的第2种方案,电抗器看需要用,没什么谐波的地方用,不过说心理话,加电抗器起不到什么作用.
回复
scdh999
2008年07月05日 15:00:18
15楼
电容柜选的是刀熔开关