1、路灯设计是否是采用TT系统,灯杆如何做接地?2、喷泉水下射灯是否必须采用12V灯具?喷泉如何做接地?

1、路灯设计是否是采用TT系统,灯杆如何做接地?


2、喷泉水下射灯是否必须采用12V灯具?喷泉如何做接地?

免费打赏
小电容美眉
2004年07月30日 15:07:00
2楼

1、一个古老的话题:

专家们都在倡导路灯用TT 系统,但实际上设计院设计时可能都在用TN-S系统,因为TT系统要想接地保护灵敏度高,就得采用带漏电保护的装置。而实际上,因为室外的环境突变性较大,整个路灯的线路的电缆及灯杆灯具的的漏电电流很难算出一个准确值,漏电整定电流小,容易经常跳闸,整定太大对防间、直接电击不起作用。还是等待专门的路灯设计规范出台再说吧。TN-S系统,配出回路PE线两三处接地就可以了,TT系统,每个杆做接地,接地电阻与漏电保护电流整定值有关,使外露正常非导电金属部分不超过安全电压50V为宜。

2、采用安全电压肯定是没错的,可是实际施工时,基本全是用220V电压等级的,防水电缆,树脂密封接线盒,加漏电保护,喷泉池里外露金属导体接地极。

回复
w3556843u
2004年07月30日 15:49:00
3楼
小电容美眉已经回答得够完整了,支持!
回复
leyu2003
2004年07月30日 22:09:00
4楼
呵呵 我做的一个别墅里的小喷水池 就是12V电压配电 加安全隔离变压器~加漏电 另外25X4扁钢局部等电位联结!
回复
小电容美眉
2004年07月31日 09:58:00
5楼
问题是经常要把喷泉潜水泵电机也放在水里,这电机用低压的可不多,即然电机的漏电比灯还严重,何必费那心思想那几个投射灯呢?
回复
leyu2003
2004年08月01日 15:16:00
6楼

水下射灯好看呀~~ 五彩斑斓~~~

回复
成长中的鸟
2004年08月02日 18:35:00
7楼

水下灯有12V、24V加隔离变压器

也有220V供电的

喷泉用水下灯最好采用安全电压供电

回复
poplhx
2004年08月02日 22:34:00
8楼

现在哪有12V的供电,为了省钱

都是220

回复
jyypl
2006年10月17日 09:35:33
9楼
我想问一下,喷泉怎么做局部等电位连接呀!
回复
chshchy
2007年05月23日 10:46:18
10楼


电容妹,我又问你,没有灯的喷泉到底又有几个???
潜水泵与灯具在同一水池里,这时,最重要的是做好等电位联结!潜水泵外壳和灯具外壳都要与LEB相联。
回复
adai2008
2007年06月24日 16:21:13
11楼
不懂什么是等到电位
回复