有做过消毒供应中心的吗?非净化区域 如办公室 更衣室和污染区能否和净化区域合用一台净化机组?污染区可以只送风然后独立排风 非净化区域怎么处理?
有做过消毒供应中心的吗?非净化区域 如办公室 更衣室和污染区能否和净化区域合用一台净化机组?污染区可以只送风然后独立排风 非净化区域怎么处理?
2楼
没有做过,不过你非净化区如果也送风的话,一旦机组停止运行的话,风就会进入洁净区,除非你加止回阀.
不知道其他人的看法.
回复
3楼
要想降低成本,而且净化级别不是很高的话,可以考虑.但要注意管路设计,还有压差
回复
4楼
你办公区及其他非洁净区域不回风,如果回风处理的话,对于净化机组非常浪费
关键是你的温湿度SENSOR肯定是在洁净区域内的,所以你处理飞净化区域实在是很不划算
做单独的空调箱或者FCU也花不了多少钱
回复
5楼
最好是单独做吧,很少有用一台机组处理的,会出现很多问题,而且有点浪费
回复
6楼
如果要求不高,可以混用的
回复
7楼
要求不是很高的话,可以共用的.
回复
8楼
尽量不要用一个公用机组,如果全新风加阀门还可以,只要有回风肯定会出现交叉感染!
并且高精度房间压力应该比较高一点。
回复
9楼
为什么不用分体空调来做呢?在一块做还加大了风管尺寸,对于空间是很大的浪费
回复