请教一个净化的问题
lsc_1982
lsc_1982 Lv.2
2007年04月28日 09:02:48
只看楼主

有做过消毒供应中心的吗?非净化区域 如办公室 更衣室和污染区能否和净化区域合用一台净化机组?污染区可以只送风然后独立排风 非净化区域怎么处理?

有做过消毒供应中心的吗?非净化区域 如办公室 更衣室和污染区能否和净化区域合用一台净化机组?污染区可以只送风然后独立排风 非净化区域怎么处理?
免费打赏
luoshouping
2007年04月29日 13:00:54
2楼
没有做过,不过你非净化区如果也送风的话,一旦机组停止运行的话,风就会进入洁净区,除非你加止回阀.
不知道其他人的看法.
回复
cyb0327
2007年05月02日 14:17:33
3楼
要想降低成本,而且净化级别不是很高的话,可以考虑.但要注意管路设计,还有压差
回复
deathgod007
2007年05月02日 18:25:24
4楼
你办公区及其他非洁净区域不回风,如果回风处理的话,对于净化机组非常浪费
关键是你的温湿度SENSOR肯定是在洁净区域内的,所以你处理飞净化区域实在是很不划算
做单独的空调箱或者FCU也花不了多少钱
回复
blooding-eyes
2007年05月09日 11:13:30
5楼
最好是单独做吧,很少有用一台机组处理的,会出现很多问题,而且有点浪费
回复
fujingtx
2007年08月30日 16:38:35
6楼
如果要求不高,可以混用的
回复
clean2008
2007年08月31日 14:21:16
7楼
要求不是很高的话,可以共用的.
回复
lllusong
2007年08月31日 20:38:43
8楼
尽量不要用一个公用机组,如果全新风加阀门还可以,只要有回风肯定会出现交叉感染!
并且高精度房间压力应该比较高一点。
回复
hudaoheng
2009年03月23日 16:06:43
9楼
为什么不用分体空调来做呢?在一块做还加大了风管尺寸,对于空间是很大的浪费
回复