y55526869
Lv.2
2007年04月28日 10:04:08
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我有一个提升泵, Q=55 M3/h H=552M ,我应该怎么样选择水锤消除器,看规范要求还要设置伸缩节、排气阀及管道支墩,我第一次做这么高的扬程,心里没底,请高手指教!!!
我有一个提升泵, Q=55 M3/h H=552M ,我应该怎么样选择水锤消除器,看规范要求还要设置伸缩节、排气阀及管道支墩,我第一次做这么高的扬程,心里没底,请高手指教!!!
免费打赏
bingshangxingzhe
2007年08月06日 12:15:55
2楼
最好用箱式调压塔,扬程太高,水锤消除器性能不好
回复
2001108125
2008年05月29日 22:05:11
3楼
, Q=55 M3/h H=552M ,
太高了吧 佩服 佩服
最好用箱式调压塔,扬程太高,水锤消除器性能不好
回复
67701107
2008年11月06日 14:38:17
4楼
H=552M?高人高压,高!请问你们管材是采用航天材料,,,呵呵。552M,考虑下分区加压或中间管道泵吧。