应急照明的几种接线图(修改版)!
城市边缘
2004年07月31日 14:30:08
只看楼主

以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234

以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址: http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234

<此贴子已经被作者于2004-8-4 15:40:04编辑过>
免费打赏
飘泊的云
2004年07月31日 18:53:00
2楼

好东西

回复
城市边缘
2004年08月01日 20:40:00
3楼
已经改为CAD格式。
回复
yyyrrrzzz
2004年08月01日 23:58:00
4楼

第二中情况((二)不设置自动报警(双电源))不能实现应急情况自动点亮吧,疏散照明要在应急情况下强制接通电源,做备用照明还可以。

第三种情况((三)不设置自动报警(双电源))不是浪费,是错误,你采用双电源自投,应急情况下不会断电,蓄电池灯具又怎么会亮呢?

对与采用双联开关,我看倒不如直接用单极开关好了,你接触器电源直接接灯具就可以了,何必进开关呢!

希望大家看看,我说的有没有道理。

回复
城市边缘
2004年08月02日 10:17:00
5楼
以下是引用yyyrrrzzz在2004-8-1 23:58:00的发言:

不设自动报警的建筑,疏散照明在火灾时强行点亮是个难题,一般做不到,我现在偏向做常亮疏散指示灯。第三种情况也一样,错误到不至于,双电源切换是需要时间的,停电的一瞬间,蓄电池灯会点亮,但马上第二电源就来了(此时的工作状态不太明白,蓄电池灯是继续放电,还是返回充电状态?)。接触器的存在是因为有自动报警,我画一个灯表示一个回路。
回复
arthur@dq
2004年08月02日 16:20:00
6楼

(四)~(六)设置自动报警(双电源)中第一个方案很好,我一直这样做。

这种方案平时也可点亮的:在接触器二次回路中增加个按钮与消防强启并联,设在配电箱面板上,平时按此按钮点亮应急照明,同时配电箱面板上再设一个关闭按钮,无人时可关闭应急照明。火灾时消防控制室也可接通应急照明。

回复
城市边缘
2004年08月02日 17:23:00
7楼
以下是引用arthur在2004-8-2 16:20:00的发言:

(四)~(六)设置自动报警(双电源)中第一个方案很好,我一直这样做。


这种方案平时也可点亮的:在接触器二次回路中增加个按钮与消防强启并联,设在配电箱面板上,平时按此按钮点亮应急照明,同时配电箱面板上再设一个关闭按钮,无人时可关闭应急照明。火灾时消防控制室也可接通应急照明。


你说的方法不错,但是只能回路集中控制了。而在后面加双控开关,就可以单灯或者局部几个灯一起控制,但是要多敷设一条线。(这做法是学老周的)

回复
ddsjobs
2004年08月02日 22:24:00
8楼
请问你图五的第2种情况,线路先进灯再到开关,几跟什么线,再从开关返回灯又是几跟线?
回复
大鼻山
2004年08月02日 22:33:00
9楼

我手头也有类似图纸,明天上传试试。

无火灾报警时,我同意边缘的蓄电池灯具之常明方案,也只有这一方案最有效而经济

回复
arthur@dq
2004年08月03日 08:22:00
10楼
(四)~(六)设置自动报警(双电源)中第二个方案,接触器后面加双控开关,那另一个双控开关设在何处,如果双控开关处在关的状态,接触器的通断能点亮灯吗?
回复
城市边缘
2004年08月03日 09:05:00
11楼
以下是引用arthur在2004-8-3 8:22:00的发言:
(四)~(六)设置自动报警(双电源)中第二个方案,接触器后面加双控开关,那另一个双控开关设在何处,如果双控开关处在关的状态,接触器的通断能点亮灯吗?

双控开关接了两根相线,一根是由接触器控制的控制线,一根是不经过接触器的,当正常时双控开关关闭了灯泡,那此时双控开关的是接通控制线的,接通接触器就可以点亮灯了。

回复