以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
第二中情况((二)不设置自动报警(双电源))不能实现应急情况自动点亮吧,疏散照明要在应急情况下强制接通电源,做备用照明还可以。
第三种情况((三)不设置自动报警(双电源))不是浪费,是错误,你采用双电源自投,应急情况下不会断电,蓄电池灯具又怎么会亮呢?
对与采用双联开关,我看倒不如直接用单极开关好了,你接触器电源直接接灯具就可以了,何必进开关呢!
希望大家看看,我说的有没有道理。
(四)~(六)设置自动报警(双电源)中第一个方案很好,我一直这样做。
这种方案平时也可点亮的:在接触器二次回路中增加个按钮与消防强启并联,设在配电箱面板上,平时按此按钮点亮应急照明,同时配电箱面板上再设一个关闭按钮,无人时可关闭应急照明。火灾时消防控制室也可接通应急照明。
(四)~(六)设置自动报警(双电源)中第一个方案很好,我一直这样做。
这种方案平时也可点亮的:在接触器二次回路中增加个按钮与消防强启并联,设在配电箱面板上,平时按此按钮点亮应急照明,同时配电箱面板上再设一个关闭按钮,无人时可关闭应急照明。火灾时消防控制室也可接通应急照明。
你说的方法不错,但是只能回路集中控制了。而在后面加双控开关,就可以单灯或者局部几个灯一起控制,但是要多敷设一条线。(这做法是学老周的)
双控开关接了两根相线,一根是由接触器控制的控制线,一根是不经过接触器的,当正常时双控开关关闭了灯泡,那此时双控开关的是接通控制线的,接通接触器就可以点亮灯了。