为什么设计次梁的时候自重荷载不包括底面的抹灰?
qll_926
qll_926 Lv.2
2007年04月28日 11:11:13
只看楼主

那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑

那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀

软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑 ]
免费打赏
yejunwu
2007年04月30日 08:16:11
22楼


计算梁自重时怎么可能不计算抹灰呢?
你在校时的课程设计应该算过吧
可能是你自己忘记了
可以去翻翻你的混凝土结构设计课本吧
回复
lssmm43225
2007年04月30日 09:22:47
23楼

正确!
回复
aaqq1000
2007年04月30日 09:30:17
24楼
首先向楼主致敬,非常细致啊,呵呵。个人认为:如果梁下有墙,梁下部的抹灰可以不用计算(砌筑填充墙是在抹灰前进行的),因为不存在;如果梁下无墙则应该计算,教材有时是为了统一,一般次梁下有墙,框架梁则不一定。
回复
szchenwq
2007年04月30日 10:57:45
25楼
设计院都是取容重27就可以了,这么低级的问题有必要拿出来讨论吗?
回复
yangfei_1983
2007年04月30日 13:05:14
26楼
其实现在好多,施工单位的混凝土现浇面都不怎么抹灰了,为以后的吊顶方便
回复
gyc5188
2007年04月30日 13:19:03
27楼
15楼的回答正确!!!
回复
zo19821225
2007年04月30日 14:42:15
28楼
在计算板的自重荷载的时候已经把梁的那块抹灰算上了,算梁的时候要是再加上梁底抹灰的话就算重了。。。
回复
zjk520113
2007年04月30日 14:48:46
29楼
5楼说得没错!!!
回复
yhj8252254
2007年04月30日 21:29:56
30楼
算梁的时候大家可能很多人没有把板与梁相交部分的板自重扣除,这一部分重复计算了,这个荷载的影响是不可忽视的。

计算板的时候按照轴线算是不合理的。

15楼的解释是正确的。
回复
duzhenlin163
2007年04月30日 21:45:19
31楼
楼上说的对!
回复

相关推荐

APP内打开