那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑
那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀
软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。
[
本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑 ]
32楼
支持楼上两位的意见,楼主有教条主义之嫌。
回复
33楼
计算板的自重时,梁的底面的粉刷已经计入
板的计算是取的轴线尺寸
回复
34楼
楼盖设计在计算板的自重时,梁的底面的粉刷已经计入,若为独立梁应计入,不过装饰层荷载计算要根据建筑图来计算
回复
35楼
那一点点荷载在实际计算时是不起作用的。但是作为教材应该加上。这就是理论和实际的差别。呵呵。
回复
36楼
我是都算的,在算荷载的时候将梁截面加40mm
回复
37楼
问题虽小,态度端正,是做结构设计基本素质。
回复
38楼
毕业设计时老师说过,15楼是对的
回复
39楼
感觉五楼说得对
回复
40楼
我的次梁设计资料上好象把梁底抹灰的自重算进去拉
回复
41楼
计算板的自重时,梁的底面的粉刷已经计入.所以不计算在内,两侧的就要,主梁也是一样
回复