那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑
那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀
软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。
[
本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑 ]
42楼
5楼回答的相当正确
回复
43楼
好像在哪里看见有把混凝土容重取27的,呵呵
???那里啊???
请说明啊
回复
44楼
谢谢各位,我明白了,就是算板的时候已经计算了,谢谢谢谢,对鄙视我的问题的人同样鄙视,因为他们根本就是不懂装懂
回复
45楼
在板计算时已经进入计算了.
回复
46楼
那为什么在计算板的配筋时,却计算了次梁底的粉刷荷载了呢?貌似梁底粉刷荷载跟板的荷载没有关系吧,请赐教。我一直在这里不懂
回复
47楼
那为什么在计算板的配筋时,却计算了次梁底的粉刷荷载了呢?貌似梁底粉刷荷载跟板的荷载没有关系吧,请赐教。我一直在这里不懂
回复
48楼
那为什么在计算板的配筋时,却计算了次梁底的粉刷荷载了呢?貌似梁底粉刷荷载跟板的荷载没有关系吧,请赐教。我一直在这里不懂
回复
49楼
你算板底抹灰的时候已经把梁底的抹灰算进去了,如果再算进去计算的恒载就重复加大了。
回复