规范如却是说.目前有一种情况,给水为变频供水,消防水箱补水.有人抓住此规范说不能用浮球.市政管网也是实际水泵供水的啊,按照这个逻辑.还有坐便器水箱里?这条规范是否有不当处?

规范如却是说.
目前有一种情况,给水为变频供水,消防水箱补水.有人抓住此规范说不能用浮球.
市政管网也是实际水泵供水的啊,按照这个逻辑.还有坐便器水箱里?
这条规范是否有不当处?
免费打赏
applan
2007年04月28日 15:35:19
2楼


????

哪条规范?
回复
smho
2007年04月28日 15:52:37
3楼
GB50015-2003 3.7.7-4
大家如何看?
回复
f_jg2003
2007年04月28日 19:05:13
4楼
我认为给消防水箱补水,不是给生活水箱补水,消防水箱补水量很小动作又不是很频繁,应该可以采用液位控制阀。
回复
小小法师
2007年04月28日 20:46:50
5楼
是不能用浮球阀,规范已经说的很明确了,理由规范也已经说了。这还有什么好怀疑的。
回复
cqbscq
2007年04月28日 20:56:36
6楼
由于城市给水管网直接供给水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其起闭,水位控制阀能实现其起闭自动化,对于由单台加压设备向单个水箱供水时,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的起闭,不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击震动而损坏,对于一组水泵同时供给多个水箱时,液位控制阀的损坏几率相当高,所以应在每个水箱进水管上设置电动阀和水为传感器,通过水位监控仪实现水位控制.
回复
applan
2007年04月29日 10:15:27
7楼

从规范角度,个人不赞成您的观点。

规范的设计是在水箱-水泵联动情况下的要求,即:水箱的水位高低和水泵有直接关系,也就是说可以控制水泵的启停。

然而楼主的情况是通过给水变频管网供水,水箱的水位并不需要控制水泵,而是通过变频给水系统的压力进入水箱。
变频给水设置有泵+稳压罐,压力相对较稳定,所以,用浮球阀并没有违反规范相应规定。
回复
frankx2007
2007年04月29日 12:21:40
8楼
同意,版主观点。学习了!
回复
smho
2007年04月29日 13:35:54
9楼
准备和规范编订组联系,形成文字,争取下次修订时写入.
回复
applan
2007年04月29日 13:45:55
10楼

强!
回复
hzw0189
2007年08月07日 10:28:46
11楼
同意7楼