我厂准备软起几个水泵。为了省钱。我们想这样搞。你们看看这样看行不。现在有5个电机分别是75KW2个。。。。55KW3个。。我们想用一个75KW的软起。也就是一拖五。用施耐德的。请问是否OK
我厂准备软起几个水泵。为了省钱。我们想这样搞。你们看看这样看行不。现在有5个电机分别是75KW2个。。。。55KW3个。。我们想用一个75KW的软起。也就是一拖五。用施耐德的。请问是否OK
2楼
理论可以,但是实际应用上有问题,软起动柜接线太多,会给施工和将来的运行维护带来很多的麻烦.我建议最好一拖三.你可以用2台软起动器.
回复
3楼
完全可以的,接线复杂总比多用一台便宜吧
回复
4楼
我们曾经想过这样2台软起动器。我们都反对一拖5。。可老板说没事,他就省钱第一。我看可以做2柜子
回复
5楼
你们老板真狠,
方案还是可行的
一台设备先启动,然后再切入正常主电源,接着下一台启动,依次类推.
所以要PLC编程,稍稍有点麻烦
回复
6楼
何止编程,接线很麻烦,再说泵的功率不一样,启动的保护设置也不一样,按大泵选的话,小泵的性能保护可能得不到保护,
回复