2楼
蒸发压力高到一定极限时将使膨胀阀关闭。MOP:最大操作压力限制。
回复
3楼
主要的作用是为了保护电机。当吸气压力高的时候,制冷量增大,此时电机功率也会增大。(当然COP也会增加),如果电机的实际输入功率超出额定功率, 电机绕组会发热会烧电机。有了这个功能可以向楼上的兄弟讲的那样控制住吸气压力,这样就可以保护电机了。
多说两句,如果是半封闭压缩机则需要另当别论。因为电机是被制冷剂冷却的,冷却条件好,有时输入功率已经超过额定功率依然可以使用。这是电机的知识了。呵呵。
回复
4楼
传说中的龟息大法?
回复
5楼
多谢各位大虾了,还想问一下一般什么机组用呢?设定值是多少呢?
回复
6楼
danfoss的MOP参数……
回复
7楼
建议到DANFOSS公司的网站去查询了。就膨胀阀来说,该公司的参数还是比较全面的。
回复
8楼
是不是 max operation pressure,基本赞同北冰洋的观点!
回复
9楼
但是图片上说明的为了避免充注物转移,感温包温度必须低于热力执行元件的温度,什么意思?
回复
10楼
MOP阀和我们通常用的内平衡式和外平衡式膨胀阀有什么区别,在使用上有什么有缺点??
需要注意哪些事项》???
请教。
回复