有一餐厅的室内照明线路,该餐厅约300平方,须6部5匹空调,我想知道是否需要每部空调配一个单独的电箱?由前级引入?电线用3×2.5的可以吗(2条相线380V,一条地线)
有一餐厅的室内照明线路,该餐厅约300平方,须6部5匹空调,我想知道是否需要每部空调配一个单独的电箱?由前级引入?电线用3×2.5的可以吗(2条相线380V,一条地线)
23楼
压线是施工考虑的问题,况且用压线端子就能解决的,要不大容量的变压器低压侧出三根电缆都能解决,这是小菜一碟了.
回复
24楼
回复
25楼
开关整定20A 加漏电的 线最好4mm2
回复
26楼
各位老兄,我现在需要给一个中央空调配线,他主机的电流分别是32.6A和38.5A,请问怎么配线,陪多大的线?电压是380V的
回复
27楼
每台4KW,六台24KW..计算电流46A..开关选50~63A..配线为5*16平方或3*25+2*16....穿32的管。。
问题1。。63A的微断能压两根25平方的线吗???
2。。平面上空调距离应该比较远。。用链式能节省多少投资呀。。管子也不好敷。。
3。。如果三相空调在某些地区要求加漏电的话。。不知道30mA是不是能保证不误跳。。
习惯上还是放射式比较合理。。既可靠。。又方便管理,维修。。投资也多不了多少
我不同意楼上所说
24KW计算电流为46A是怎么计算出来的?
其实用链式更好些
回复
28楼
我是新手,我想请教一下计算电流是如何得出的?望教教俺.
回复
29楼
能不能告诉我计算电流是如何的出的?谢谢
回复