我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。
我一至搞不太明白,在初步设计时,算变压器容量前,自然功率因数怎样选取,一般我是选0.8,请问一下有没有相关的规定,急,请各位提供宝贵意见。
负荷计算时的功率因数需要根据“用电设备的具体情况”选取,譬如照明灯具为普通日光灯时,功率因数是0.5;采用电子镇流器时,功率因数就是0.95了……
大多数常用用电设备的功率因数在手册里可以查到的
也不是了,我知道荧光灯自带电子整流器时功率因数可达0.95,所在我选0.8是保守的做法,空调设备我选的是0.7,其它的好像也是0.7。我觉得动力设备的功率因数选得大了一点,你们说呢?