我是新手,请问理论上来讲1mm2铜线能否安装2台1.5P空调。根据书上的数据1mm2铜线充许通过电流为18A,1.5P空调耗电功率为1.5KW。18×220=3.96KW 3.96KW÷1.5KW=2.64不知这样计算有没有错,按照上面的计算是可以安装2台的。请大家不吝赐教。
我是新手,请问理论上来讲1mm2铜线能否安装2台1.5P空调。
根据书上的数据1mm2铜线充许通过电流为18A,1.5P空调耗电功率为1.5KW。18×220=3.96KW 3.96KW÷1.5KW=2.64
不知这样计算有没有错,按照上面的计算是可以安装2台的。请大家不吝赐教。
2楼
理论和实际是有差距的。别说两台,一台都悬。
回复
3楼
回复
4楼
要考虑启动时的电流,一般空调说明书都有写,你看一下说明书,另外一般电机启动时的电流是按额定电流的3~7倍计算的。
回复
5楼
理论是理论,考虑了温度了没有?而且不同导线在不同敷设环境下的载流量是变化的,是否考虑了?建议2。5mm
回复
6楼
别说是空调了,即使是照明,我们现在采用的1平方线也很少了,设计涉及容量,强度,长度,温度等各方面因素,你的问题最少也得BV-2X2,5,建议二台分别供电。
回复
7楼
照明和动力分支线不小于2.5 mm²,规范上不是有要求的么?
回复
8楼
同意6楼的!不要节约那点钱.
回复
9楼
书的权威不如规范,规范上电缆的载流量没有你说的那么大,何况工程规范上还有考虑机械强度,要求最小截面不小于2.5mm2。
回复
10楼
什么情况下 可以用 1mm2的导线啊?
回复
11楼
现在电源线路都不用1mm2的导线,好像只有控制回路用
回复