请教:三相三线电表能否与Y型接线PT对接
baosqq
baosqq Lv.7
2007年04月29日 11:02:32
只看楼主

我公司35kV变电所计费用电能表采用二元件、三相三线接线型式,电表说明书上要求PT采用V-V接线,B相接地。现在的问题是:计量PT是Y型接线,中性点接地。如果将PT的三相电压接入电表,而不接N线(三相三线电表),对电表的计量有什么影响??望各位大侠不吝赐教。

我公司35kV变电所计费用电能表采用二元件、三相三线接线型式,电表说明书上要求PT采用V-V接线,B相接地。

现在的问题是:计量PT是Y型接线,中性点接地。如果将PT的三相电压接入电表,而不接N线(三相三线电表),对电表的计量有什么影响??

望各位大侠不吝赐教。

免费打赏
baosqq
2007年04月30日 11:16:31
2楼
昨天打电话问了电能表厂家,说这样接线在正常情况下没有问题,但是如果PT缺相后计量不准,并且计算损失的电量有困难。对于计费电表,这个问题不得不考虑啊。

现在我们变电所保护和计量是共用PT的,我也不知道该怎么办。
回复
yxx5319
2007年04月30日 11:49:11
3楼
三相三线电表采用二元件、三相三线接线型式,V-V接线B相的向量为-B,Y-Y型接线B相的向量为+B,在向量上相差180度,在电度计量上肯定有误差。
回复
tmg1420
2007年05月01日 11:21:37
4楼
学习了~但不懂~`可以更详细没
回复
xhighbo
2007年05月01日 19:19:27
5楼
你可以到这个地址http://co.163.com/forum/content/226_429166_1.htm下个软件验算一下接线是否有问题呀!
回复
baofeng96
2007年05月01日 20:33:03
6楼
好问题!回答的好!学习了!
回复