电流较大如何选择电缆
wang310228
wang310228 Lv.2
2007年04月29日 11:03:29
只看楼主

现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。

现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
免费打赏
gdx8785
2007年04月29日 11:35:20
2楼
全部运行电流为1000A? 单相进线?
回复
wang310228
2007年04月29日 12:04:35
3楼
就是啊!不过一般不大会全部运行。。。
回复
xx_691214
2007年04月29日 12:17:26
4楼
用三相四线制供电.3*150+1*95的铜电缆平均供电.
回复
wang310228
2007年04月29日 12:36:44
5楼
公用一根零线,那零线 岂不是要承受很大的电流,顶的住么?
回复
wfzhenghewen
2007年04月30日 11:08:08
6楼
相电流分配平均零线上的补偿电流应该很小
回复
lyj830011
2007年04月30日 16:10:40
7楼
这么大的单相供电是不可能的,没有人给你供的,还是接入三相四线380v,然后按照负载的实际使用情况平均分配。进线电缆的选择最好按实际使用的台数定,如果最多用50%,那可以选择120的电缆,如果不大于80%,选用185再大就用2×120)的,用铝的,铜的太贵!!!
回复
ljs1399
2007年05月01日 10:13:08
8楼
三相供电。如果最多用80%。可以选择VV4*120+70
回复
tmg1420
2007年05月01日 12:32:10
9楼

dian
回复
bo_old
2007年05月01日 13:31:02
10楼
我们公司也有四台电炉的问题想向大家请教一下,每台工作电流在500-520A之间,配用断路器是S5系列电子脱扣,630A的,但是空开温度很高,最高有73度,且持续,请问是断路器小了吗?如果是小了,那么应该配多大的断路器呢?
回复
jgf02308
2007年05月01日 14:34:12
11楼
选择800A的额定电流最好
回复