现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
12楼
建议你用两台630开关,这样保险系数大一点,持续73度会造成开关绝缘部分碳化,会降低绝缘程度的。
回复
13楼
我们公司也有四台电炉的问题想向大家请教一下,每台工作电流在500-520A之间,配用断路器是S5系列电子脱扣,630A的,但是空开温度很高,最高有73度,且持续,请问是断路器小了吗?如果是小了,那么应该配多大的断路器呢?
温度高是因为接触电阻问题,一来接线问题,二来触点压力和接触面问题,接触好温度高散热好不跳闸不影响使用,当然,选择容量大的断路器最好。
回复
14楼
断路器是S5系列电子脱扣,630A的
如果此设备是长期运期此开关是不行!
国产可选取800A
进口可选取630A
开关品质是重点,同时要考虑功率因数的问题!
回复
15楼
国产的电流在选大一倍的才安全,质量太差。
回复
16楼
我也建议用800A的断路器,一般选开关都按负载电流的3/2来选折
回复
17楼
十楼应该选800型,额定动作电流为630A的。
回复
18楼
建议你用两台630开关,这样保险系数大一点,用三相四线制供电.3*150+1*70的铝电缆平均供电.
回复
19楼
现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
楼主你的设备是不是是10KW,但是是用220V供电的?如果说是这样的话在配电系统中就可以采用三相四线的做法,用星形接法至设备就可以了.
回复
20楼
220KW的负荷在单一相,会造成电网三相电流的不平衡,建议采用三相五线制.建议采用3×150+1×70电缆.
回复
21楼
2(YJV22-4X120)应该是足够用了,电流征订400A
COS取0.9