电流较大如何选择电缆
wang310228
wang310228 Lv.2
2007年04月29日 11:03:29
只看楼主

现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。

现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
免费打赏
wzhzyx911
2007年05月04日 21:07:51
22楼
三相四线制供电.3*150+1*95的铜电缆平均供电.
回复
qiong919
2007年05月05日 10:47:05
23楼
请问什么是"平均供电.",3*150+1*95的铜电缆应该只是主干线?
回复
so1qi2do3
2007年05月05日 14:36:27
24楼
20楼的朋友,请问:
现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
楼主你的设备是不是是10KW,但是是用220V供电的?如果说是这样的话在配电系统中就可以采用三相四线的做法,用星形接法至设备就可以了
1。什么叫星形接法?在配电系统中凡采用三相四线供电的单相负载均是并连关系,本身就是星形接法。
2。。既然采用三相四线供电。你不可能把说有的单相负载都接在一根相线上,
3.采用三相四线供电,你只要把三相接平衡就行了。
回复
ddwsp
2007年05月05日 15:50:21
25楼
用电缆太麻烦,用如果可以用铜排好一些
回复
daiyong8532
2007年05月05日 15:53:11
26楼
电流超过60A就要求三相供电了
回复
zjhyhxx
2007年05月05日 16:37:02
27楼
空气开关发热首先应检查是否由铜接头引起的,
回复
zhangsihua1
2007年05月05日 17:03:30
28楼
容量是够了,但是开关的触头要处理,还要改善散热环境
回复
yangchungounchen
2007年05月05日 18:21:37
29楼
用三相五线制供电,这样保险又好用
回复
jeanedcola
2007年05月06日 08:40:50
30楼

请问,如果选择太大的短路设备,相差太多的话,还可以起到保护的作用了吗?
回复
jeanedcola
2007年05月06日 08:42:02
31楼
如果非得用单项的,问下,可不可以直接用大容量母线直接配备呢?
回复

相关推荐