电流较大如何选择电缆
wang310228
wang310228 Lv.2
2007年04月29日 11:03:29
只看楼主

现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。

现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
免费打赏
lch999
2007年05月06日 11:45:50
32楼
我也建议用800A的断路器,一般选开关都按负载电流的3/2来选折
回复
frank790205
2007年05月06日 13:56:50
33楼
支持20楼,对楼主的回答!
再说关于10楼的问题,你应该考虑一下是不是三相负载不平衡!其中有相电流不止520A.
回复
hljjcr333
2007年05月06日 14:51:22
34楼
住宅小区10kv以下外网线路应该选用铜芯电缆还是铝芯电缆呢?现在设计上一般都是选用铜芯电缆,改成铝芯的可以么?国家规范规定首选应是铝线,但都选用铜线,是又有新规定还是有其他说法呢?
回复
godlqh
2007年05月06日 15:33:24
35楼
首先我认为22台10KW的孵化设备应该是电热设备(电炉+温控),220V电压 说明是单相负荷.接入在三相四线线路中为星行接法我们可以认为是照明线路,将这22台10KW的单相设备分为3组 7--7--8 最大功率的为8这一组80KW,考虑照明等问题三相四线每路输送电力80KW,每路偏相使用电流为4.5*80=360A.再查电线电缆载流量表可以找出相应的电缆.但不主张使用N线小于相线,在此考虑偏相使用.(规范中也要求N线=相线,如果要使用三相五线PE线在相线≤16m㎡时 PE线=相线 在相线>16m㎡时 PE线≥相线/2)
回复
banqiao14
2007年05月06日 19:56:53
36楼
选择三相四线供电,负载分得平均一点就可以了
回复
tyd1998
2007年05月07日 02:20:54
37楼
这么大的容量那是绝对不可能用单相的,哪怕同意你用单相,可三相会严重不平衡,三相中性点就会严重偏移及变压器运行也会不正常。
回复
zdd37355
2007年05月07日 08:46:20
38楼
三相四线制供电,或5线制,都可以,这是常规做法,3*150+1*95的铜电缆供电
回复
wwt56
2007年05月07日 09:13:37
39楼
22台10KW单相用电设备,一定要用三相供电,计算总功率为240KLW,因为设备是电阻型的,功率因素为1,
计算电流为364.8A。如果是空气中敷设的,可选用YJV4*150+1*70.
回复
lingxuct
2007年05月07日 12:50:29
40楼
具体情况具体分析,22台10KW电热设备,可以(在配电室)用一个开关供电,也可以用22个开关供电。
我们新上一台1440KW电加热炉,而原变压器只有1000KVA,且原有平均负荷有800KVA,这配电室离新设备160米,朋友们会怎么处理?
回复
xcvp1234
2007年05月07日 16:38:04
41楼
1.采用三相四线供电;2.电缆采用4*150的;3.用150的可以暗设;4.考虑COS在0.85-0.90之间.
回复

相关推荐

APP内打开