现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
42楼
单相供电不可能吧,为什么不用三相呀.
回复
43楼
同意36楼的看法,单相供电是绝对不行。如果用三相供电运行二台设备以上时,须分别由A/B/C三相供电,使三相负载平衡。否则变压器因负载不平衡而损坏。
回复
44楼
这个好像它本身自带了变压器吧,不可能1000A单项.应该是三项进线,到自己带变压器.然后从变压器到机单项才对啊!
回复
45楼
我听说有人想用断路器,请问,有1000A的空断吗>?我查了几个厂家都没有1000A的哦,如果真的是这么大的单项,我想最好还是用母排!
回复
46楼
你要想想末端对不对接这么多对线才可以?我认为最好用母排.因为它是电热设备,这样电流稳一点.
回复
47楼
我算了一下不是不可以哦,功率因数算0.7 10KW单项计算电流是64.28A用100A单项开关不就可以了,这种机最好一台机一回路,几台机一个总箱.一个总箱的电流不要太大,
回复
48楼
现在还有选择铝芯的,这样节约的甲方.长期用电的地方应该先用铜芯.临时的可以选用铝.还有你10KW好像也很大了,我建议用铜的,
回复
49楼
你原来只有800KVA 的供电?现在用电设备有1440KW?不会吧大哥?1400KW这么大的功率我们先什么都不去想,就说它的电流,这么大,如果我们用电缆,要用多大的?一组够吗?哈哈,用母排太远,我等你们告诉我怎么做,我学习你们的做法?我保持沉默
回复
50楼
现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
四芯电缆或者五芯电缆,电流不过才400多安,选YJV22-4X240+1X120电缆比较合适.
回复
51楼
三相五线供电,总功率220KW,电阻设备,计算电流=220/(0.38*1.732)=334A.
相线截面选150铜线.
因是单相设备,选择零线与相线同截面.
选用电缆YJV4*150+1*70.
回复