现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
现在有10KW的孵化设备(不是电动机)22套,选用电压220V,频率50HZ,如果全部运行电流为1000A,请问 如何选择进线电缆。
52楼
谢谢!各位关注
最后选了 3*185 并 3*185 的铜电缆,平均供电,一根3*185的进零排,专供零线用。
回复
53楼
供电方案就出问题了!不可能出现这么大电流的单相供电的!
采用三相供电就可以解决楼主的问题了!
回复
54楼
选择800A以上的额定电流最好~~~
回复
55楼
一台10KW,但是并不能说明设备内部只有一个加热元件,很可能是好几个,单台设备可改造为三相负载
回复
56楼
用铜排 啊
回复
57楼
用DW15--1600---[1000A]的.肯定 OK啊
回复
58楼
我公司3150KVA的低压是用的十乘十的铜排太小不知各位有没有什么好办法啊.急...啊
回复