电动机启动问题?
chenyoude9927
2007年04月29日 11:17:27
只看楼主

为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。

为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。
免费打赏
zigj
2007年04月29日 11:45:49
2楼
630KVA的变压器对于18.5的电动机起动根本没有问题.
回复
xx_691214
2007年04月29日 12:05:02
3楼
变压器为630KVA。功率18.5KW的电机谁不允许直接启动!他的依倨是什麽!?
回复
yd801025
2007年04月29日 12:35:43
4楼
630KVA理论上可以起动110KW的电机了。18.5当然可以啊
回复
yankemin
2007年04月29日 12:42:17
5楼
一般电机功率不大于变压器容量30%时可直接启动,630KVA变压器和18.5KW电机接近于30%了,应该考虑降压启动了.
回复
lwei010020
2007年04月29日 14:02:43
6楼
降压启动比较稳妥
回复
lwei010020
2007年04月29日 14:03:07
7楼
无内容!
回复
liuliwh
2007年04月29日 16:06:19
8楼
启动电流会引响其实用电设备的正常工作.
回复
langzi8
2007年04月30日 07:40:30
9楼
最好考虑采用降压起动
回复
hjy630031
2007年04月30日 08:42:08
10楼
回复
yinaijun001
2007年04月30日 08:57:39
11楼

同意
回复