电动机启动问题?
chenyoude9927
2007年04月29日 11:17:27
只看楼主

为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。

为什么功率只有18.5KW的电机不允许直接启动了,我的变压器为630KVA。不会对变压器有影响了,还有通常在什么情况下不允许直接启动。
免费打赏
sunbird520
2007年04月30日 09:14:58
12楼

30%是多少?算错了吧????要是630kva所带的负荷不大的话可以直接启动,不然只有降压了,对电网损害不大.
回复
ipq9001
2007年04月30日 09:21:51
13楼
一般电机起动电流是额定的6-7倍,18.5kW起动电流应该是约130A左右,630kVA的变压器应该完全能够承受,没理由不允许起动,通常降压起起动只是考虑在40kW以上的电机,还要考虑电机承担的实际负荷.
回复
zhang_jiu_yong
2007年04月30日 09:34:45
14楼
好象有规定吧?我记的15KW(含15KW)以上的电动机不允许直接启动。
回复
xienxuelanghu
2007年04月30日 10:02:43
15楼
一般电机功率不大于变压器容量30%时可直接启动,630KVA变压器和18.5KW电机接近于30%了,应该考虑降压启动了.
????30%,不是3%么
回复
wcjqqq
2007年04月30日 10:51:57
16楼
最好考虑采用降压起动,对电机和电网都有好处!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
简单信
2007年04月30日 11:07:11
17楼
可以直接启动,我厂的变压器是400KVA的,30KW的电动机也是直接启动的!如果考虑其他原因则选降压启动!
回复
jwuhelin
2007年04月30日 12:50:50
18楼
630KVA的变压器对于18.5KW的电动机起动根本没有问题.但是, 对已载有负荷的变压器来说, 其余下容量不足直接起动 18.5KW的电机时, 最好采用软起动 .
回复
wxdchgs
2007年04月30日 12:57:44
19楼

5楼: 18.5/630=0.029365=2.9365%
与你所说的30%相去甚远,为什么要"应该考虑降压启动了"?
回复
yanfangmei
2007年04月30日 13:16:13
20楼
怎么不可以直接启动了???630KVA的变压器,132KW的水泵直接启动的,没什么问题,要看设备离变压器的远近,考虑压降.
回复
gxy123456
2007年04月30日 13:21:14
21楼
如果是和公共电网供用一台变压器就应该降压启动,以减少对别的用户影响。
回复