求助各位:问题:1、高压无功补偿放电PT二次回路如何处理,开路是否符合规范?如果不符合,应该接那些设备?2、电容器接在电抗器的二次与电抗器接在电容器的二次有什么区别?谢谢!!!!能给提供一下相关的资料更好!!
求助各位:
问题:1、高压无功补偿放电PT二次回路如何处理,开路是否符合规范?如果不符合,应该接那些设备?
2、电容器接在电抗器的二次与电抗器接在电容器的二次有什么区别?
谢谢!!!!能给提供一下相关的资料更好!!
请教:放电PT二次不是还要接放电电阻(灯)吗?这算完全开路吗?
电抗器接于电容器二次侧,有这样的例子吗?
后接法是指什么样的情况?电动机就地补偿电容算吗?放电PT二次侧不用接电阻,电容放电靠PT阻抗就行了
一般老采用前接法,但也有采用后接法的,有的考虑到电抗器短路容量难于满足就采用后接法,这样电抗器基本不承受短路电流冲击.
有必要为大家说明白一点:
我提出的问题是在一次技改过程中遇到的。是10KV中心变电所的高压无功补偿系统,由于原设计的错误,系统一直不能投运,现进行改造,在原基础上加装放电PT和电抗器。由于受到所内安装位置的限制,采用前或后接法对材料用量是不一样的,厂家给出的改造方案是后接法,但是很废材料,而采用前接法就可以省很多,所以才有此一问。至于加装的放电PT,厂家设计为开路,不接任何设备(包括放电电阻、灯泡),是否符合规范?