[求助]高压无功补偿放电PT二次回路如何处理
xuchang5325
2004年08月03日 21:28:27
只看楼主

求助各位:问题:1、高压无功补偿放电PT二次回路如何处理,开路是否符合规范?如果不符合,应该接那些设备?2、电容器接在电抗器的二次与电抗器接在电容器的二次有什么区别?谢谢!!!!能给提供一下相关的资料更好!!

求助各位:


问题:1、高压无功补偿放电PT二次回路如何处理,开路是否符合规范?如果不符合,应该接那些设备?


2、电容器接在电抗器的二次与电抗器接在电容器的二次有什么区别?


谢谢!!!!能给提供一下相关的资料更好!!


<此贴子已经被ttt001于2004-8-6 8:14:17编辑过>
免费打赏
lhdlgmz
2004年08月04日 08:54:00
2楼
如果放电PT仅仅作为放电用不接任何保护或测量的话应该开路,但作为电容器保护PT一般还用来作过压、低压和开口电压或不平衡电压保护用;电抗器与电容器的连接有前接法和后接法,对降低涌流和消除N次谐波的效果是一样的但对电容器短路电流就不一样了。
回复
xuchang5325
2004年08月05日 18:39:00
3楼

楼上的谢谢了啊!

能给提供一下相关的资料吗?或是介绍这方面内容的网站?谢谢!!

回复
麦克
2004年08月05日 20:30:00
4楼
以下是引用lhdlgmz在2004-8-4 8:54:00的发言:
如果放电PT仅仅作为放电用不接任何保护或测量的话应该开路,但作为电容器保护PT一般还用来作过压、低压和开口电压或不平衡电压保护用;电抗器与电容器的连接有前接法和后接法,对降低涌流和消除N次谐波的效果是一样的但对电容器短路电流就不一样了。


请教:放电PT二次不是还要接放电电阻(灯)吗?这算完全开路吗?


电抗器接于电容器二次侧,有这样的例子吗?

后接法是指什么样的情况?电动机就地补偿电容算吗?
回复
lhdlgmz
2004年08月05日 21:33:00
5楼

放电PT二次侧不用接电阻,电容放电靠PT阻抗就行了


一般老采用前接法,但也有采用后接法的,有的考虑到电抗器短路容量难于满足就采用后接法,这样电抗器基本不承受短路电流冲击.

回复
xuchang5325
2004年08月06日 12:03:00
6楼

有必要为大家说明白一点:

我提出的问题是在一次技改过程中遇到的。是10KV中心变电所的高压无功补偿系统,由于原设计的错误,系统一直不能投运,现进行改造,在原基础上加装放电PT和电抗器。由于受到所内安装位置的限制,采用前或后接法对材料用量是不一样的,厂家给出的改造方案是后接法,但是很废材料,而采用前接法就可以省很多,所以才有此一问。至于加装的放电PT,厂家设计为开路,不接任何设备(包括放电电阻、灯泡),是否符合规范?

回复
ll1890
2006年06月02日 14:12:39
7楼
放电线圈作用有两个方面,一是一次线圈放电,二是二次线圈保护和指示用,二次用于保护时后接继电器,用于指示时后接指示灯。原理相当于电压互感器,允许二次开路,但只起到放电功能。

电容器接在电抗器的二次与电抗器接在电容器的二次有什么区别?

电抗器和电容器都没有二次呀?何来此问?
回复
电气meinv
2007年09月13日 09:43:44
8楼
你明知顾问,大家都知道电抗器与电容器没有二次,都可以理解,而你还问.只能说是他用词不当.这样好叙述而已.
回复