热回收系统问题
liushiwei_1505
2007年04月29日 13:34:16
来自于中央空调
只看楼主

本工程设计了热回收系统,空调系统是10000风量考虑的,而热回收按3000风量考虑,由于医院吊顶内空间风管安装后,其它管道安装后无法保证甲方要求的标高,甲方要求取消热回收系统,如取消后,对以前的设计有什么影响?

本工程设计了热回收系统,空调系统是10000风量考虑的,而热回收按3000风量考虑,由于医院吊顶内空间风管安装后,其它管道安装后无法保证甲方要求的标高,甲方要求取消热回收系统,如取消后,对以前的设计有什么影响?
免费打赏
osun
2007年06月29日 00:15:13
2楼
热在设计时,未考虑热回收机组所回收的能量,对设计无太大影响,如果考虑了热回收机组所回收的能量,则需要加大斯特热回收系统所回收的热量。
回复
haierlihe
2008年06月01日 16:01:15
3楼
你说的热回收就是热交换器的性质,现在国家要求高大空间必须要求采用热回收
回复
yanlufeng
2008年06月01日 21:02:40
4楼
只要有可能热回收的项目就要坚持做! 为国,为民,为子孙后代负责!

说服甲方,而且他也有利益,运行成本低.
回复
zhangjianfeng25
2008年06月02日 10:27:31
5楼
热回收的东西,本来就是忽悠人的
投资大,回收慢,节能效果不明显
不要也罢
回复
zc9186
2008年06月02日 16:50:09
6楼
既然有一万风量,如果你配负荷的时候考虑好盈余的话正常运行影响不会太大。但是如果本身就没有一点盈余,那还是更改下方案的好。既然他最主要的不是因为造价原因,你最好还是对风管进行改造。
回复