没报警系统,怎么联动正压风机?
ljj6363
ljj6363 Lv.3
2007年04月30日 10:37:05
来自于防雷减灾
只看楼主

十一层的二类高层住宅没设置火灾报警系统,但有正压送风那怎么联动呢?谢谢

十一层的二类高层住宅
没设置火灾报警系统,但有正压送风
那怎么联动呢?
谢谢
免费打赏
tanbingguan168
2007年05月05日 09:38:37
2楼
什么会没有报警系统呢?按一般做法应要设的
回复
jxhgzcj
2007年05月05日 15:48:48
3楼
没有自动报警系统,谈什么联动?高层住宅都要设自动报警系统的呀!
回复
ljj6363
2007年05月05日 16:02:28
4楼
高层住宅不需要做报警把?
回复
tyd1998
2007年05月06日 11:54:47
5楼
这是不可能的啊!你想没有自动报警设备谈何联动正压设备的启动啊!总不可能是人工启动吧!
回复
ljj6363
2007年05月06日 13:57:15
6楼
就是这个问题,我就不知道怎么联动
是不是应该有个消防值班室,然后设置一个区域报警器会好一点呢
回复
tfxf123
2007年05月08日 00:14:23
7楼
抛砖引玉:
1、没有自动报警系统,谈什么联动?高层住宅的公共部分(电梯前室)都要设自动报警系统的喔;
2、规范要求的是必须具备“自动和手动”功能,所以必须要有探测器,通过探测器实现自动报警;
3、如果没有自动功能,可以手动按“手报”启动正压送风, 但是这样不符合规范要求。
没有自动报警系统,消防局的同志审查时,可能通不过。
回复
dahuang
2007年05月08日 17:39:11
8楼
100M以下的高层住宅是不需要做报警的,规范9.4.2写的很清楚,正压送风由消控中心启动
回复
tfxf123
2007年05月09日 00:37:23
9楼
我觉得应该是这样的:1、通过探测器实现自动报警启动正压送风;2、通过手动按“手报”由消控中心启动正压送风。

以下是相关规范,供参考。

高层民用建筑设计防火规范(2005年版)的条文解释:
9.4.1~9.4.4 其中9.4.1条是修订条文。
四、火灾自动报警系统的设计应按现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。
五、据调查,原规范对安装火灾自动报警系统,较笼统,不便执行,根据各地安装的实际经验和国外有关规范、资料,本次修改时将需要安装的建筑、部位予以具体化,以便于执行。
9.4.5
火灾报警,消防控制设备对联动控制对象应有下列功能:
1.停止有关部位的风机,关闭防火阀,并接收其反馈信号。
2.启动有关部位防烟、排烟风机和排烟阀,并接收其反馈信号。
当火灾确认后,消防控制设备对联动控制对象应有下列功能:
1.关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号。
2.发出控制信号,强制所有电梯停在首层,并接收其反馈信号。
3.接通应急照明灯和疏散指示灯。
4.切断有关部位的非应急电源。

关于《火灾自动报警系统设计规范》:
《火灾自动报警系统设计规范》中明确说明一类(不超过100M的民用)建筑应该设。并且在系统设计的5.1一般规定中有“火灾自动报警系统应设自动和手动两种装置”的要求。

回复
ljj6363
2007年05月09日 10:33:52
10楼
(高规)9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
这话怎么理解呢
回复
sctxb119
2007年05月10日 15:49:43
11楼
高层应设置自动报警系统
回复