商业1万多平米(内含餐饮),做风机盘管加新风,
wangyongbob
2007年04月30日 10:56:30
来自于中央空调
只看楼主

商业1万多平米(内含餐饮),做风机盘管加新风系统,总的新风量超过节能要求,需要换热的,现在甲方不想做新风了,感觉不妥当,不符合节能要求,希望大家给点意见,谢谢

商业1万多平米(内含餐饮),做风机盘管加新风系统,总的新风量超过节能要求,需要换热的,现在甲方不想做新风了,
感觉不妥当,不符合节能要求,希望大家给点意见,谢谢
免费打赏
blackeye
2007年05月04日 17:54:39
12楼

楼上好几位朋友都提醒了你,做新风不是节能的问题,而是强条的问题。不做新风很可能通不过审查!
其实解决的问题很简单,你的图纸上设计新风,但是甲方最后不做。这样责任就不在你的身上了。
回复
yahu1998
2007年05月05日 11:01:04
13楼
商业内餐饮,新风和排风都是要做的。投资方不会没开张就想倒闭吧。
回复
fzhenglin
2007年05月05日 11:10:45
14楼
新风肯定要啦
回复
vern_miao
2007年05月06日 00:58:21
15楼
设置机械新风是强条吗?有外窗,可以利用自然渗透风,可以不做新风吧,只要渗透风保证室内人员新风量要求就可以了
回复
klmx008
2007年05月06日 13:08:43
16楼
新风应该设,如投资过高在餐饮部分可设新风换气机,达到新回风换热的目的减少初投资及运行费用。商场最好采用全空气系统,减少漏水的故障点。
回复
nky6666
2007年05月06日 23:04:47
17楼

同意。规范没有强制设机械的
回复
xxxxiaoxian
2007年05月07日 14:43:40
18楼
新风可以通过自然渗透.作为餐饮,渗透是远远不够的哦! 肯定要引进新风啊!
回复
曲水流
2007年05月07日 17:06:52
19楼
靠室内负压自然渗透新风也行。
回复
blackeye
2007年05月07日 19:20:37
20楼
1)的确,规范没要求做机械新风系统。所以对于装修档次不高、门缝比较大、采用分体空调的房间,是可以依靠新风自然渗透的。
2)但是,楼主说的餐饮包房,设计新风量和排风量都比普通房间大,而且装修标准也不会很差。以一个10人的包房为例,新风量和排风量宜取250-300m3/h。那么自然渗透能不能满足这个风量呢?
3)我来估算一下:假设门是1.5x2m,窗是2x1.5m,合计缝隙长度为14m。缝隙宽度取0.004m,缝隙风速取0.5m/s,则14x0.004x0.5x3600=100m3/h。这是渗透风量,另外还有门开启时的漏风量:门面积3平米,风速0.5m/s,假设一小时内门开启一分钟(就餐过程中服务员进出很快,一般都随手关门),则漏风量约为3x0.5x60=90m3/h。以上两项合计,自然进风量约为190m3/h,接近但未达到250-300m3/h的设计新风量。
4)从我计算的结果来看,如果不设计机械新风,那么必须保证机械排风的效果,让室内形成足够大的负压,才能让新风渗透量达标。当负压较大时,缝隙风速会超过0.5m/s,那么进风量就可以达到250-300m3/h了。
5)但是,机械排风的效果真的能100%的保证吗?首先,机械排风系统如果连接了很多个房间,排风量经常分配不均,有的房间排的多,有的排的少,那么有的房间就没有足够的负压;第二,自然渗透不一定是补充室外新风,也可能是补充了走道里的并不清洁的室内空气,说不定还是邻室的废气。
6)综上所述,我认为对餐饮包房来说,不设计机械新风,仅设计机械排风的,并不能保证新风渗透的效果。所以不推荐这样设计。
7)以上的讨论过程是建立在中央空调、中档以上装修的条件。如果餐厅档次很低、采用分体空调、甲方认为憋闷一点无所谓,或者开空调时开窗也无所谓的,那么做不做新风就无所谓了。
8)关于门窗缝隙的取值,据我了解,一般装修的好的房子,门的上面和旁边的缝隙一般是1-3mm,下面距地的缝隙大约是3-5mm。我一律按4mm来计算。由此可见,新风渗透的大小范围其实很难精确计算(取值4mm比取值2mm大了一倍)。对一个科学严谨的设计来说,应当避免这种凭空想象、无法把握的情况出现。
回复
xcool526
2007年05月07日 21:05:00
21楼
不做新风也能行,你可以换种方式,加大排风量不就增大了新风渗入量?特别是餐饮,排风后通过你现有的门窗缝隙的新风渗透足够了.