高层建筑空调机房为何要设喷淋?.
smho
Lv.7
2007年04月30日 11:02:14
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
高层建筑空调机房为何要设喷淋呢,空调机房其实是一个大风机盘管.有可燃保温材料吗?请大侠解答但是很多做水包括审图对暖通一知半解,认为空调机房包括暖通所有机房,包括排风.
高层建筑空调机房为何要设喷淋呢,空调机房其实是一个大风机盘管.
有可燃保温材料吗?请大侠解答
但是很多做水包括审图对暖通一知半解,认为空调机房包括暖通所有机房,包括排风.
免费打赏
smho
2007年04月30日 11:44:36
2楼
ps.新高规明确高层建筑空调机房为何要设喷淋
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。