现有一台冷水机组,需要做冷却循环水,样本上标明冷水进出水温度为7-12,冷却水进出水温度为30-35,制冷量为300KW,冷却循环水量60吨/小时,但现在由于室外环境问题,冷却塔出水只能做到32度,请问高手该怎么做?循环水出水还能保证五度温差吗?循环水量是否需要增加?
现有一台冷水机组,需要做冷却循环水,样本上标明冷水进出水温度为7-12,冷却水进出水温度为30-35,制冷量为300KW,冷却循环水量60吨/小时,但现在由于室外环境问题,冷却塔出水只能做到32度,请问高手该怎么做?循环水出水还能保证五度温差吗?循环水量是否需要增加?
2楼
你的冷却塔样本上没有温度修正吗?
回复
3楼
没有!
回复
4楼
看看冷机的修正,冷却塔30比较难!不知你在那!
回复
5楼
告诉我你的湿球温度,我用我的计算程序帮你换算一下37-32的水量
回复
6楼
冷却循环水泵采用变频控制,调整水流量,实测便知.通过实测,你就是高手!
回复
7楼
你地区的湿球温度,全年最高温度?
回复
8楼
28.3度啊!~谢谢!
回复
9楼
如果冷却塔出水(冷凝器进口)32度,冷凝器出口能做到37度吗?我认为不太可能,如果我说的正确的话!那么冷量又怎么做才能保证300KW呢!
回复
10楼
你的60吨流量是厂家给的参考值,正确的选型应该这样算:
如果是螺杆机组:300/3.517 *1.2或1.3=102或110 RT,一般选1.2系数
对照冷却塔样本:选100RT的冷却塔就差不多了,当湿球温度28时,水泵选流量69,当湿球温度29时,水泵选流量52.8,
湿球温度28.3时候,流量65不到。
以上可以保证37-32 的5度温差。
回复
11楼
好帖,我就需要这样的帖子,问下能在什么地方查到选型资料。我是新手
回复