问个傻傻的问题,不要笑话
lang19_ren
lang19_ren Lv.2
2007年04月30日 16:42:41
来自于电站工程
只看楼主

问个傻傻的问题,不要笑话.在发电机全停的状态下,转子不转,出口断路器突然合上,将系统上电流引至定子线圈.这种叫什么状态???会产生什么后果?????????

问个傻傻的问题,不要笑话.在发电机全停的状态下,转子不转,出口断路器突然合上,将系统上电流引至定子线圈.这种叫什么状态???会产生什么后果?????????
免费打赏
laijj727905
2008年09月27日 18:25:09
42楼
应该是这样的结果。如合上励磁开关,就变电动机运行了,但通常都会因为启动电流过大,而跳闸了。
回复
hesea-he
2008年10月05日 22:16:42
43楼
你牛,这样的想法都有,看来是不想要这个工作了。:victory:
回复
lj198832
2008年10月07日 20:40:08
44楼
它会成为一台同步电动机
但那样你会很受伤!
回复
yinrf490128502
2009年02月05日 21:42:32
45楼
我认为会成为一台同步电动机工作在异步状态,加入投励后成为一台同步电动机。
发电机在停机和灭磁状态下被合上定子电源。 结果速断保护动作,断路器跳闸。
回复
白龙行天下
2009年02月13日 09:05:46
46楼
不明白的不敢这么干,明白的不能这么干,
回复
smb601
2009年03月08日 11:05:20
47楼
遇到过,我们电站遇到过三次,其中一次发生了事故。很厉害。
回复
lang19_ren
2009年10月06日 01:36:31
48楼
楼上的,,你们什么电厂 ,太牛了
回复
ni3800781
2009年10月08日 13:03:04
49楼
非同期合闸,保护动作,不动我也不知道会有什么后果,大机组后果严重吧
回复
userofwangyi
2009年10月25日 23:05:21
50楼
这种直接合闸会出大事故的。

转子不转的时候,定子产生的施转磁场会在转子中感应出巨在电流,定子中的电流也很大,轻则出口高压断路器跳闸,重则转子,定子烧坏,影响电网的运行。如果持续时间够长,转子会转动的。
回复

相关推荐

APP内打开