讨论:MAU新风处理到什么程度?才是正确的!
dll1999
dll1999 Lv.2
2007年04月30日 18:58:08
只看楼主

MAU新风处理需要将室外空气处理到室内状态点还是送风状态点?系统MAU+FFU+DC

MAU新风处理需要将室外空气处理到室内状态点还是送风状态点?系统MAU+FFU+DC
免费打赏
deathgod007
2007年04月30日 21:39:46
2楼
新风的机器露点,亦即室内状态N点垂直向下与95%曲线的交点
回复
da_bao1983
2007年05月08日 15:52:42
3楼
同意楼上说的 因该就是那样的了 不会有很大的变化了
回复
vincent_nk
2007年05月08日 18:33:19
4楼

补充一点,当室内湿负荷大时,此方法不可行
回复
lingbing19-14
2007年05月09日 10:00:39
5楼



2楼的`你自己看看自己附的图?L点是室内状态N点垂直向下与95%曲线的交点吗?很明显是比室内状态N点垂直向下与95%曲线的交点还要低的点?如果新风处理后的点的含湿量还是和室内点一样的话?哪怎么由谁负责带走室内的湿负荷??
还有一点就是`工业上的MAU处理新风后不用升温吗?95%这么高的湿度和回风混合后经FFU``会不会造成相对湿度偏大对FFU的高效有影响呀??我做手术部的时候PAU算是的新风降温除湿后都要加热升温~~以防止对高效的破坏``
回复
dll1999
2007年05月09日 17:24:29
6楼



同意此观点!
回复
deathgod007
2007年05月09日 22:38:34
7楼


N点向下是没错的,所以后面NK补充说在高湿的环境下这种方式是不通用的
与盘管回风混合后达到0点,MAU新风是加湿和再热的,这点你不用担心。

回复
lingbing19-14
2007年05月10日 13:03:42
8楼
N点向下是没错的,所以后面NK补充说在高湿的环境下这种方式是不通用的
与盘管回风混合后达到0点,MAU新风是加湿和再热的,这点你不用担心。

这位大哥说MAU新风是加湿和再热的,这样来说和PAU是一样的呀,加湿和加热在一般地区来说是冬天才会用到的,而制冷和再热是夏天才会用到的,如果新风经制冷除湿后还有一个电加热升温降低其相对湿度的过程的话,哪么它出MAU后的状态点就是应该不是L点了,而是L点等湿升温到`~18度左右的点`~再和回风混合再经FFU升温后送入室内.
我想知道在工业中,在夏天的时候经MAU处理的新风只是制冷除湿到``12度,95%就送入吗?没有一个等湿升温降低其相对湿度的过程??
回复
baby19840907
2007年05月10日 16:13:58
9楼
请问:MAU,AHU和PAU都是空气处理机组,他们有什么区别?
回复
baby19840907
2007年05月10日 17:49:29
10楼
经过FFU升温仅仅是因为风机发热?
回复
lingbing19-14
2007年05月12日 13:20:36
11楼


是的`风机运动的时候会发热的.
MAU一般是工业上新风处理机的叫法.PAU一般是医疗净化新风处理机的叫法,AHU是指处理循环空气的机组```
回复

相关推荐