2楼
还有
回复
3楼
当然也包括镀锌桥架,大家说说
回复
4楼
1、铝合金桥架没有必要做跨接。
2、但连接片两端、应有防止因振动引起连接螺栓松动的弹簧垫圈。
3、电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,
跨距一般为1.50~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
4、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。
5、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
回复
5楼
现在看见好多弹垫都是用黑铁的,不知道怎么过验收
回复
6楼
引用4楼的说法:
