我有个工程做了自动扶梯 质量监督局要求我在扶梯进线处加漏电开关,我在想这个开关放哪里?我看过不少扶梯均未发现(外观),那这个开关放哪里呢?请各位专家不吝赐教!!!
我有个工程做了自动扶梯 质量监督局要求我在扶梯进线处加漏电开关,我在想这个开关放哪里?我看过不少扶梯均未发现(外观),那这个开关放哪里呢?请各位专家不吝赐教!!!
没有地方放的话,可以单独加一个箱
这是通常做法
加在哪里?很多时候扶梯旁没给你装的地方 ,扶梯旁可能会有立柱但作为主要客流通道,装个箱影响美观啊!
扶梯一般是上部进线,上部盖板打开后有『扶梯的宽度』×600~1000的空间,控制箱就在那里,漏电开关通常也装在那里。
你最好标明,由施工单位配合厂家进行安装,我原来在施工单位,装过扶梯,就是这么处理的。
扶梯一般是上部进线,上部盖板打开后有『扶梯的宽度』×600~1000的空间,控制箱就在那里,漏电开关通常也装在那里。
我了解的情况也是这样。