涵闸设计问题
blueskay201
2007年05月01日 12:09:28
只看楼主

现在在做一个小型的涵闸只有5个流量,按照资料闸前水头有2.88米,是否偏大,在计算消力池时又该怎么计算呢?对于闸室,是否有必要进行结构计算,进行配筋呢?对于整个的计算流程不是很明确,希望大家给予指点谢谢!

现在在做一个小型的涵闸
只有5个流量,按照资料闸前水头有2.88米,是否偏大,在计算消力池时又该怎么计算呢?
对于闸室,是否有必要进行结构计算,进行配筋呢?
对于整个的计算流程不是很明确,希望大家给予指点
谢谢!
免费打赏
wangbo65105@co163
2007年05月02日 15:29:07
2楼
消力池按正常算就行了,如果没有足够的经验应该好好进行结构计算,计算流程请参照取水输水建筑特丛书中的《水闸》及《涵洞》两本书!
回复
blueskay201
2007年05月09日 22:08:00
3楼
对于闸前水深我感觉有点大了,闸门高度只有2.5
并且闸后连接涵洞,感觉不踏实
回复