无功补偿问题
jgf02308
jgf02308 Lv.2
2007年05月01日 14:35:32
只看楼主

无功补偿柜可以不加电抗器吗

无功补偿柜可以不加电抗器吗
免费打赏
fengkuang123123
2007年05月04日 17:45:24
12楼
实际一般不加,按理该加。尤其是小容量组,其投切涌流是额定值的40多倍
回复
wzhzyx911
2007年05月04日 21:01:06
13楼
主要看你的负荷类型,如果没有谐波就没有必要做加电抗的。
电容的电抗,有限流电抗,有滤波电抗,两种用途不同,有区别。
限流电抗可以不用,但需要其他的限流方式,如采用专用的电容接触器
回复
sbudng_06
2007年05月05日 16:56:19
14楼


同意!
回复
zero9527
2007年05月05日 17:43:21
15楼
用于电容的电抗,有限流电抗,有滤波电抗,两种用途不同,有区别。
限流电抗可以不用,但需要其他的限流方式,如采用专用的电容接触器。
回复
ljtzz
2007年05月06日 00:05:06
16楼
可以加电抗也可以不加。主要看你的负荷类型,如果没有谐波就没有必要做加电抗的。有限流电抗,有滤波电抗,
限流电抗可以不用,但需要其他的限流方式,如采用专用的电容接触器。
学习了!!!
回复
coolxu
2007年05月06日 13:48:14
17楼

就是这个事!
回复
zpj_ph
2007年05月06日 20:15:24
18楼
haha 哈哈,楼上的还举例说明啊,但还是要看现场环境来决定吧
回复
sdbzgcy
2007年05月07日 00:11:11
19楼


一般情况不会出大问题。但有时情况不加不行
回复
jqh58
2007年05月07日 16:16:35
20楼
一般都是不加的
除非用户特意要求!
回复
chinazll
2007年05月09日 13:49:02
21楼
什么情况下适合加电抗器:
1、谐波及电压畸变会造成供用电事故,串联电抗器可以改善与避免。适用于有中频炉、电弧炉等非线性负载引起谐波台区或企业。
2、高压无功补偿的用户并且补偿量在1000Kvar以上
回复

相关推荐